各位大侠好:我们处理的是生活污水,我们的工艺是AOO+沉淀池工艺,由于调节池来水量小,于是我们是每个班(8小时)向生化池进水40分钟后,向生化池曝气3小时,开回流泵1小时。每个班就这样运行,现在氨氮是巫师几,而我们需处理的标准是不超20,试问有哪些降低措施?
各位大侠好:我们处理的是生活污水,我们的工艺是AOO+沉淀池工艺,由于调节池来水量小,于是我们是每个班(8小时)向生化池进水40分钟后,向生化池曝气3小时,开回流泵1小时。每个班就这样运行,现在氨氮是巫师几,而我们需处理的标准是不超20,试问有哪些降低措施?
2楼
氨氮是五十几
回复
3楼
个人建议:你们的三项操作是否是同时进行?如果不是 那么建议进水的时候开爆气,同时进行一个小时的回流(三同时)。延长爆气至4h/班。
因为进水量小,也可以参照sbr方式操作。
回复
4楼
漠北孤鸿 发表于 2017-9-28 14:55 个人建议:你们的三项操作是否是同时进行?如果不是 那么建议进水的时候开爆气,同时进行一个小时的回流(三 …非常感谢您的回答!我们现在改成三同时了,先运行一段时间,看效果咋样
回复
5楼
haiwa3236597 发表于 2017-9-29 14:48 非常感谢您的回答!我们现在改成三同时了,先运行一段时间,看效果咋样嗯 如果效果不好,你可以参照一些关于SBR工艺的方法
回复
7楼
haiwa3236597 发表于 2017-9-29 14:48 非常感谢您的回答!我们现在改成三同时了,先运行一段时间,看效果咋样嗯 如果效果不好,你可以参照一些关于SBR工艺的方法
回复
6楼
haiwa3236597 发表于 2017-9-29 14:48 非常感谢您的回答!我们现在改成三同时了,先运行一段时间,看效果咋样嗯 如果效果不好,你可以参照一些关于SBR工艺的方法
回复
8楼
影响出水氨氮的主要因素为溶解氧和碱度。一般情况下生活污水处理氨氮超标都是因为溶解氧没有控制好而造成的,亚硝化菌的溶氧饱和系数为0.7,硝化菌的溶氧饱和系数在1.5左右(具体的我记不清楚了)。在好氧池中首先降解的是COD,而后是硝化菌亚硝化菌利用水中的二氧化碳和极小部分COD降解氨氮。根据你描述的情况应该是曝气时间不足造成的,建议将曝气时间增加,在氨氮有所降低后增加内回流(如果一开始就增加内回流的话会影响处理效果的)。
回复
9楼
氨氮去除低,直接增加曝气哇,没什么好说的吧
回复
10楼
去除氨氮主要是要靠好氧硝化,去除总氮要反硝化,同时你们只针对氨氮指标的情况下,只要好氧池停留时间足够且溶解氧足够的情况下,氨氮指标会有很好的去除效果的
回复
11楼
漠北孤鸿 发表于 2017-9-28 14:55 个人建议:你们的三项操作是否是同时进行?如果不是 那么建议进水的时候开爆气,同时进行一个小时的回流(三 …还有这种操作:o
回复