约克-15盐水机组结霜请教
学习无涯
2017年09月27日 17:16:15
来自于制冷技术
只看楼主

1. 大概的工艺流程:冷凝器-手阀-经济器-视镜-过滤器-电磁阀-膨胀阀-蒸发器 2. 现在的情况是:(能确认经济器没开,冷凝器视镜氟位是满的)但是经济器出口结霜(进口管路没问题,手阀全开),视镜整体结霜,电磁阀结霜,膨胀阀结霜,吸气压力低大约180,排气压1200,排气过热度26,排气温度55到60左右, 3.分析是经济器的某个点发生堵塞?求问板式的换热器可能在哪个部位发生堵塞,补充:以前机组进过水,8月初开过几次,这台机组是我们厂的备用机器,所以开的少

1. 大概的工艺流程:冷凝器-手阀-经济器-视镜-过滤器-电磁阀-膨胀阀-蒸发器
2. 现在的情况是:( 能确认经济器没开,冷凝器视镜氟位是满的)但是经济器出口结霜(进口管路没问题,手阀全开),视镜整体结霜,电磁阀结霜,膨胀阀结霜,吸气压力低大约180,排气压1200,排气过热度26,排气温度55到60左右,
3.分析是经济器的某个点发生堵塞?求问板式的换热器可能在哪个部位发生堵塞,
补充:以前机组进过水,8月初开过几次,这台机组是我们厂的备用机器,所以开的少
感谢大神们给指点下,
荣昌制冷
2017年09月27日 17:25:00
2楼
什么制冷剂也不说,压力和温度都不写单位,很不严肃!
系统进水没处理干净,开机发生冰堵了吧。
“电磁阀结霜,膨胀阀结霜”,供液过滤器存在堵塞了吧。
回复
学习无涯
2017年09月27日 17:29:41
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-27 17:25 什么制冷剂也不说,压力和温度都不写单位,很不严肃!系统进水没处理干净,开机发生冰堵了吧。“电磁阀 …荣老师您好,很感谢解答,要下班了,匆忙写的,单位是Kpa,制冷剂是R22经济器前面没有过滤器,只有一个供液手阀,
回复
学习无涯
2017年09月27日 17:31:16
4楼
学习无涯 发表于 2017-9-27 17:29 荣老师您好,很感谢解答,要下班了,匆忙写的,单位是Kpa,制冷剂是R22经济器前面没有过滤器,只有一个 …氟利昂管径是DN50的
回复
ybs056
2017年10月07日 15:14:49
5楼
系统堵塞或冰堵。
回复
学习无涯
2017年10月12日 15:15:28
6楼
前两天开机能正常运行,各项参数都正常,看来管路堵塞导致冰堵可能性比较高,关键不知道在经济器后的管路上有没有节流孔板
回复
realph
2017年10月16日 22:33:00
7楼
经济器手阀关小点 不结霜为止
回复
realph
2017年10月19日 20:00:16
8楼
经济器膨胀阀坏了?
回复
学习无涯
2017年10月25日 12:39:54
9楼
realph 发表于 2017-10-16 22:33 经济器手阀关小点 不结霜为止经济器在没有工作的情况下后段结霜,谢谢关注
回复
学习无涯
2017年10月25日 12:42:29
10楼
realph 发表于 2017-10-19 20:00 经济器膨胀阀坏了?经济器有电磁阀和膨胀阀,系统指令经济器是关闭状态,但经济器的后段结霜严重怀疑有堵塞
回复
学习无涯
2018年08月04日 12:36:39
11楼
最近机组进行了一次检修保养,两个膨胀阀的阀体内都有少量的水,(约克-15机组)在经济器的后面管路上有过滤器,因以前机组进过水且也没有处理干净,导致机组内部部分生锈脱落,堵塞了过滤器,导致供液不足,制冷效果差,出现之前提出的现象:”经济器出口结霜(进口管路没问题,手阀全开),视镜整体结霜,电磁阀结霜,膨胀阀结霜”。过滤器安装在直角管路处比较隐蔽且保温覆盖,前期没有发现。验证了荣昌老师的判断,因诸多的原因没有及时全面的检查,至今才做的保养,发现问题根源并解决,也算在这有个结果,感谢大家的解答!
回复

相关推荐

APP内打开