砌体结构高厚比验算夹心墙厚度按6.4.3计算,这个应该没问题,关键是夹心墙的有效面积,6.4.3条规定按承重或主叶墙计算,这个条文说明也没。我理解为就是内外墙的面积了。请高手指导
砌体结构高厚比验算夹心墙厚度按6.4.3计算,这个应该没问题,关键是夹心墙的有效面积,6.4.3条规定按承重或主叶墙计算,这个条文说明也没。我理解为就是内外墙的面积了。请高手指导
2楼
都还没下班啊
回复
3楼
wentao850424 发表于 2017-9-27 19:10 都还没下班啊看这个文献的意思,外叶墙不承重,内页墙承重。另外在砌体规范理解于应用中说一般是内页墙承重。再看规范条文说明的言外之意,好像也是这样。感觉这题坑了
回复
4楼
moshangsang 发表于 2017-9-28 10:42 看这个文献的意思,外叶墙不承重,内页墙承重。另外在砌体规范理解于应用中说一般是内页墙承重。再看规范 …规范的意思就是承重的墙体面积啊,而且没有说内外叶墙谁承重啊。这次考题看题目的意思,是内外墙均承重啊。只是按内外墙的面积和算出来比选项要小一点。
回复
5楼
-
回复
6楼
lay1982214 发表于 2017-9-28 13:04 -题目给的内叶墙90mm,外叶墙150mm。按这个内叶墙承重不合理吧
回复
7楼
查了一下资料好像应选190,题目外墙90,内墙190,
回复