二级结构考试砌体
桥人与桥
2017年09月27日 15:06:40
只看楼主

今年二级专业考试,配筋砌体高厚比算出来18,咋的回事啊,不适用啊,最后只能按照15搞了一个答案

今年二级专业考试,配筋砌体高厚比算出来18,咋的回事啊,不适用啊,最后只能按照15搞了一个答案
免费打赏
阿拉纳克006
2017年09月28日 11:03:37
22楼
jyjx0102 发表于 2017-9-28 11:01 有个题是35%,但是没强度计算,我注意到了。这个我倒是记不得了
回复
ll198864
2017年09月28日 11:06:19
23楼
jyjx0102 发表于 2017-9-28 11:01 有个题是35%,但是没强度计算,我注意到了。:)那就好,谢谢大哥。
回复
桥人与桥
2017年09月28日 14:37:22
24楼
桥人与桥 发表于 2017-9-28 08:44 我一直都用的是承载力计算的高厚比,怎么这里用了验算高厚比啊,想不通,可有具体出处啊在求影响系数的时候,都只是说高厚比啊,也没具体区分哪个高厚比
回复
桥人与桥
2017年09月28日 14:38:19
25楼
逍遥的小毛驴 发表于 2017-9-28 09:09 无筋砌体,承载力跟材料类别影响关系很大,会乘高厚比调整系数。但是配筋砌体,材料类别影响小,所以乘1.0即 …原来是这样啊,学习了
回复
逍遥的小毛驴
2017年09月28日 14:47:24
26楼
ll198864 发表于 2017-9-28 10:52 不是这个题,是一个大题干,哎,算了,错了也没有办法,就当错了。你没记答案回来啊。一注论坛上有答案可以去对对
回复
bufeng522
2017年09月28日 17:28:19
27楼
我也认为要乘系数,我也乘完发现高厚比是18了,大于16就不适用网状配筋砌体了,我后来默默的把系数去掉了,按照15计算的。
回复
桥人与桥
2017年09月29日 08:12:40
28楼
bufeng522 发表于 2017-9-28 17:28 我也认为要乘系数,我也乘完发现高厚比是18了,大于16就不适用网状配筋砌体了,我后来默默的把系数去掉了, …我也是的,哎,这种错误现在我都还适应不了,没想到我一直的错了
回复
maliao5813
2017年09月30日 09:13:15
29楼
ll198864 发表于 2017-9-28 09:46 砌体有道题目题干给了孔隙率的,当时给的是多少啊,不记得了,如果是大于30%,那我就忘记乘以0.9的系数了。有一道大于30的好像求的什么东西忘了 反正是用到弹性模量了 我是0.9乘1600f 求的弹性模量好像答案还不是很匹配
回复
maliao5813
2017年09月30日 09:14:30
30楼
jyjx0102 发表于 2017-9-28 11:01 有个题是35%,但是没强度计算,我注意到了。但是要算弹性模量 我用0.9f*1600算的弹性模量
回复

相关推荐