关于线路备自投,带负荷切换,望高手解惑
yangxj5200
yangxj5200 Lv.2
2017年09月27日 01:14:28
只看楼主

最近做了一个改造项目,10kV开关柜几年前就做好了(以前为手动切换,双电源单母线,单母线带1台315变压器,预留有一个高压出线柜),在这个基础上,设计增加线路备自投设备,增容800kVA变压器,设计思路为当一路市电停电,另外一路市电自动投入,查了下备用电源投入时间大概为200ms,为防止负荷太大切换,给低压普通负荷设置了失压脱扣,了解了下,失压脱扣一般脱扣为几十ms,低压母线上还有一些消防负荷,消防负荷一般不投运,也就说是高压切换的时候基本是空载切换,这样的思路对不对? 另外情况为消防负荷投运,大概在200kW左右,这样带负荷,切换高压,会不会有什么风险?

最近做了一个改造项目,10kV开关柜几年前就做好了(以前为手动切换,双电源单母线,单母线带1台315变压器,预留有一个高压出线柜),在这个基础上,设计增加线路备自投设备,增容800kVA变压器,设计思路为当一路市电停电,另外一路市电自动投入,查了下备用电源投入时间大概为200ms,为防止负荷太大切换,给低压普通负荷设置了失压脱扣,了解了下,失压脱扣一般脱扣为几十ms,低压母线上还有一些消防负荷,消防负荷一般不投运,也就说是高压切换的时候基本是空载切换,这样的思路对不对? 另外情况为消防负荷投运,大概在200kW左右,这样带负荷,切换高压,会不会有什么风险?
2台变压器分别给消防负荷给一条回路,消防末端设置切换,和目前消防所说的双电源双回路是否有冲突?望解答
lingyan16
2017年09月27日 07:23:37
2楼
消防负荷是要求连续供电的,除了消防电梯和应急照明,消防泵之类的,平时是不启动的,消防负荷应该带载切换
回复
天下唯吾曹孟德
2017年09月27日 07:59:58
3楼
高压备自投可以带载切换,倒是不用失压切除后再投切
回复
追梦0921
2017年09月28日 10:11:58
4楼
本帖最后由 追梦0921 于 2017-9-28 10:12 编辑

目前在高压自动切换分为备自投和快切装置,快切装置比备自投高端,快切可以自动捕捉相位角在最优位置进行切换,你这负荷算什么,在工业上可能就是两三个电机的负荷,工厂里那么多电机备自投以前不是照样切换,所以不要担心负荷,也不要加什么欠压脱口,都是钱呀,能省就省点。
回复
风平浪静02
2017年09月28日 10:44:00
5楼
高压断路器带负荷切换是没有问题的,断路器分断故障电流比带负荷合闸电弧大得多。但是,必须检验前一条线路无电情况下才能启动自备投,否则会产生事故。所以应该不存在捕捉相位角(核同期)问题,因为两条线路是不可能调节同期的。
总低压断路器的失压脱扣是短路保护的后备保护,一般不可以舍去。不过利弊关系,需要自己选择了。
回复
电工刀
2017年09月28日 11:54:11
6楼
大胆的用,我们都用了好多,加失压干什么?你还要跑现场手动合?
回复
风平浪静02
2017年09月28日 15:14:48
7楼
楼主备用电源自动投入和双电源自动切换是两个不同的装置。前者是当暂时没有市电,备用电源就起动。如果当线路发生暂时性故障分闸,用户自备投投入,而原线路又自动重合闸起动。势必造成两条线路闭环,而两条线路的负荷是不尽相同的(专用线路除外)。这样用户的设备是不是能够承受线路负荷,两条线路闭环而产生事故,是应该考虑的。后者必定是切除一个电源以后,才投切到另一个电源中,两个开关是相互闭锁的,就没有两个电源闭环的问题。

一般框架式断路器都会有欠压或者失压脱扣保护。其作用,一是防止电动机在低电压情况下运行,增加电流而损坏电动机。二是当线路发生短路故障电流保护不能动作,欠压保护就可以起动分断电源。由于欠压线圈合闸时长期通电,而且吸合铁芯间隙过大,使得线圈经常发生故障,影响了断路器正常工作,有些单位就用捆扎方式使欠压脱扣强行闭合,论坛上这样的帖子很多。不知道这些朋友是不是不清楚欠压保护的作用,还是认为欠压情况不会发生。 我们说如果发生电动机大面积损坏,或者变压器烧毁而断路器没有动作。不管是短路保护应不应该动作,擅自拆除欠压保护,责任是不可推卸的。
回复
co1506613184770
2017年09月28日 23:56:08
8楼
风平浪静02 发表于 2017-9-28 15:14 楼主备用电源自动投入和双电源自动切换是两个不同的装置。前者是当暂时没有市电,备用电源就起动。如果当线 …CSC-246A数字式备用电源自动投入装置适用范围CSC-246A数字备用电源自动投入装置,适用于220kV及以下各种电压等级的备用电源或备用变压器自动投入。功能主要特点技术指标1)备投功能。装置采用可编程逻辑的设计思想,可根据不同需求进行备用电源自动投入逻辑的设定。提供24路模拟量的输入(12路电压通道,12路电流通道)、12路通用的开关量输入、16路独立的开出控制32付常开出口接点、以及一些中间计算结果,在整定备投时,可以使用这些资源灵活定义装置在各种条件下的动作行为,从而完成备投过程。除了用可编程逻辑整定来设定保护方式外,还提供了固定方式设定功能,以修改方式库的方法满足客户的需要。2)过电流保护功能。三组电流输入具备过流保护功能,每组过流功能均可单独投退,可选择长期或短时投入。3)过载联切功能。两组电流输入具备过载联切功能,每组可按三轮切负荷。每组过载联切功能均可单独投退,可选择长期或短时投入。4)其它功能说明。装置具有PT断线告警、备用电源失压告警等功能。
回复
co1506613184770
2017年09月28日 23:58:20
9楼
CSC-246数字式备用电源自动投入装置

适用范围
CSC-246数字式备用电源自动投入装置适用于220kV及以下各电压等级、不同主接线方式变电站和发电厂内各种备用电源自投逻辑而设计。装置能接入12路交流量,16路开关量输入,输出8组出口,在装置硬件容量满足要求的情况下,通过修改软件实现各种特殊的备投方案。装置典型设计包括5种常用的备用电源自投逻辑以及某一开关的常规过流、零流保护功能。可提供某一开关的测控功能,可在开关柜就地安装。

功能主要特点技术指标
备投功能
装置配置典型的5种常用备投逻辑:母联备投、进线备投、自适应备投、均衡负荷备投、两卷变变压器备投。在硬件容量满足的要求下,通过图形化可编程逻辑控制器满足绝大多数现场的备投需求。
过电流保护功能
装置配置有两段式定时限过流元件、复压元件(低电压和负序电压)、各段可有选择性的投入复压元件,并配置了过流加速功能,此功能在开关合上后3秒内自动投入,3秒后自动退出。
零序过流保护功能
装置配置有两段式定时限零序过流元件,并配置了零流加速功能,此功能在开关合上3秒内自动投入,3秒后自动退出。
过载联切功能
典型的母联备投运行方式时,装置可提供两轮过载联切功能,且两进线的电流及时间定值可分别整定。
回复
lossless
2017年10月10日 11:02:26
10楼
谢谢楼主分享。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开