室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa,意思就是要保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa吗

室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa,意思就是要保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa吗
免费打赏
lichangan1000
2017年09月27日 10:03:53
2楼
从消火栓流到消防车,是要压力的。
回复
raylee0701
2017年09月27日 15:59:07
3楼
这样理解也可以
正常情况下,栓口至室外地面的高差可忽略不计。
回复
gyqxaz
2017年09月28日 08:10:57
4楼
火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为1OL/s。当流量为1OL/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。
回复
gyqxaz
2017年09月28日 08:14:41
5楼
如果小区内都设置地上式消火栓,“保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa”成立。如果是地下式消火栓就不成立,因为从地面算起需要大于0.1mpa,而不是大于等于0.1mpa。