一、每个空调风系统和通风系统均要求提供书面的水力计算书。二、每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡。不满足上面的条件将被开单!
一、每个空调风系统和通风系统均要求提供书面的水力计算书。
二、每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡。
不满足上面的条件将被开单!
2楼
这个支持:)没啥好说的,就是暖通专业自己的事:)还检不检查水泵扬和与流量与计算结果是否匹配,风机余压与计算结果是否稳合呀:)
回复
3楼
上面的扬程打成扬和了:)抱歉:)
回复
4楼
水力平衡~好像大家对阀的应用讨论蛮多的
不知道有没有什么规范关于阀门选用或者使用的
看到上海有一本TA编的推荐性规范,不知道价格贵不贵
回复
5楼
水泵流量和扬程选择本来就是空调水管水力计算书的组成部分。风机流量和压头本来就是空调风管水力计算书的组成部分。
回复
6楼
水泵流量和扬程选择本来就是空调水管水力计算书的组成部分。风机流量和压头本来就是空调风管水力计算书的组成部分。这个我当然知道,我是问计算的结果与实际所选择的泵与风机是否配套,这个是否要检查?例如计算书是100立方20米扬程,所选水泵是120立方25米扬程。OK不一样,但是实践是检验真理的唯一标准,如果现实中选的这个泵是合适的,就说明计算结果不正确,没有计算书是要开单的,计算不正确是不是也要开单呢。你怎么检查计算结果是否正确呢??水力计算与水力平衡其实是个很不简单的问题,也是个基础问题,同时也是大家研究的比较少的问题。一个新管道的沿程阻力系数,与使用了一段时间(可能就是一个冬天)管道的沿程阻力系数就不一样了,结垢会影响传热,对阻力有没有影响?对新型的用在空调上的管材,如铝塑复合稳态管等。其沿程阻力系数与局部阻力系数,还缺乏官方的权威的指导性参考资料:)潘云钢在做中国人寿大厦时水力计算的结果与实际还相差比较大呢:)基础研究还得加强呀:)
回复
7楼
二、每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡。这个且应做水力平衡是什么意思,做选择平衡阀的计算?还是算算各环路的不平衡率?是静态平衡斩计算,还是也要求做动态的水力平衡计算。
对计算方法有没有什么要求,阻力系数法、当量长度法,假定流速法、静压复得法等等。
手算的行不行(因为在算不平衡率的时候要求的误差与机算的可是不一样),如果要求用程序计算,有什么公认的计算结果比较可靠的水力计算程序吗:)我不知道,楼主知道一定要告诉大家:)如果有这样的程序我们院一定要买的:)
回复
8楼
基本要求就是图纸中内容必须与水力计算书的结果一致。只要你的120立方25米扬程水泵是计算书中的选择结果就认你这个结果。如果你的计算书到100立方20米扬程为止而没有继续做水泵选择,就是计算书不完整!
另外,各种计算中管道的沿程阻力系数本来就考虑了结垢的影响。
提醒你不要拿别人来说事!原因是你并不了解实际情况。
回复
9楼
手算的结果行!程序仅仅是手段,过多关注手段而忽略即使有现成的手段也不用是两回事!现在的要求是对“每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡”。
回复
10楼
提醒你不要拿别人来说事!原因是你并不了解实际情况。
:)他是怎么算的具体我是不了解。“潘云钢在做中国人寿大厦时水力计算的结果与实际还相差比较大呢:)”这句话有误详见http://co.163.com/forum/content/360_400498_1.htm大家看完这个自己思考吧:)“如果你的计算书到100立方20米扬程为止而没有继续做水泵选择,就是计算书不完整!”3G呀!我知道什么是完整的计算书,计算选择出来的是100立方20米扬程水泵,但是我画在图纸上的是120立方25米的扬程水泵,很巧画在图上的水泵很合适。这种情况怎么办?算是计算错误还是算什么?这种情况怎么处理?开单还是不开单,如果要开单,依据是什么是算错了:)那麻烦你把错误指出来:)
总的来说我认为现在的水力计算根本就算不准,误差与实际相比还很大:) 不知3G对怎么样做好水力计算有什么看法:)
回复
11楼
“程序仅仅是手段,过多关注手段而忽略即使有现成的手段也不用是两回事!”这句话不太明白:(
“每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡”。
具体一点到底什么样叫“且应做水力平衡”,我对照一下看一看我的计算书满足不满足要求:)
最后希望3G在这次节能检查后,可以告诉大家结果,有多少工程做出了三统一的负荷计算书,又有多少工程做出了符合要求的水力计算书,且算出的结果在实际运行中还是比较正确的:)