16年一注,关于钢框架柱平面外计算长度,按照规范不应该是位移的支撑点距离吗
wangcai0523
2017年09月22日 11:55:22
只看楼主

16年题24,求钢框架柱在平面外的计算长度系数1、平面外的计算长度按照钢结构规范5.3.7,不应该直接是取阻止框架柱平面外位移支撑点的距离吗?,怎么会有类似平面内计算长度系数。2、再者如果按照平面内的计算方法,此处按题目应该在平面内有强支撑,但是平面外方向并没有。解题过程也按照了强支撑计算。

16年题24,求钢框架柱在平面外的计算长度系数
1、平面外的计算长度按照钢结构规范5.3.7,不应该直接是取阻止框架柱平面外位移支撑点的距离吗?,怎么会有类似平面内计算长度系数。
2、再者如果按照平面内的计算方法,此处按题目应该在平面内有强支撑,但是平面外方向并没有。解题过程也按照了强支撑计算。

2.png


QQ截图20170922114853.png

dupeng850218
2017年09月22日 13:13:30
2楼
不能这么理解,对于1-1的平面外就是2-2中A轴平面内,就要按照附录的内容计算K1和K2查询长度系数。
回复
墨泉
2017年09月22日 15:53:33
3楼
为什么梁的线刚度只计算10m跨度内的?
回复
怀朔
2017年09月23日 09:32:04
4楼
dupeng850218 发表于 2017-9-22 13:13 不能这么理解,对于1-1的平面外就是2-2中A轴平面内,就要按照附录的内容计算K1和K2查询长度系数。那你说第一条规范 条文 怎么个用法而且刚接 固接 嵌固 的增强系数了 一个没乘,铰接1.5 嵌固2 那刚接 固接呢,难道就像题目解答中一样 忽略掉算了?所以 有问题
回复
jyjx0102
2017年09月23日 11:08:40
5楼
怀朔 发表于 2017-9-23 09:32 那你说第一条规范 条文 怎么个用法而且刚接 固接 嵌固 的增强系数了 一个没乘,铰接1.5 嵌固2 那刚 …柱的线刚度那里为什么要乘以2?
回复
怀朔
2017年09月23日 19:46:54
6楼
jyjx0102 发表于 2017-9-23 11:08 柱的线刚度那里为什么要乘以2?节点处上下各有一根柱
回复
结构党工
2017年09月24日 23:19:40
7楼
规范中的那个说法,不适用于一般我们的两方向刚接框架,那个规定是有前提的,当柱子上下都是铰接的时候,面外计算长度取支撑间的距离,厂房柱子平面外符合这个前提,所以这一条经常用来确定厂房刚架柱面外计算长度。但是对于两方向都是刚接的框架来说,不符合这个前提,是不能用这一条确定面外计算长度的。对于这种情况,其实就是各自的面内计算长度确定,刚接框架,用附录D确定计算长度即可。
回复
天地不言
2017年09月25日 08:35:04
8楼
楼主,AB是A轴中柱不是边柱啊。跟支撑所在平面没有联系的。
回复
dongfang315
2017年09月25日 08:59:15
9楼
答案很正确,看好了,是A轴,i=I/L,算K1、K2,查u,节点一侧只有一根10米的梁,节点上下各有一根柱子。
回复
dongfang315
2017年09月25日 09:01:07
10楼
dongfang315 发表于 2017-9-25 08:59 答案很正确,看好了,是A轴,i=I/L,算K1、K2,查u,节点一侧只有一根10米的梁,节点上下各有一根柱子。算的是平面外,而不是平面内,所以得看仔细
回复
dongfang315
2017年09月25日 09:02:25
11楼
dongfang315 发表于 2017-9-25 09:01 算的是平面外,而不是平面内,所以得看仔细平面外是指垂直这个平面,而不是1-1的平面

lyl198017

这道题的解答确实不够明确,我想是不是因为框架梁不能作为框架柱侧向支承点的原因而不能按《钢规》5.3.7条计算。

mondeo200:就是2-2平面。梁线刚度也要根据远端情况放大的,又不是说的几根梁,现在争议在于远端固结,梁线刚度要不要放大

回复