防雷接地主筋未焊,如何整改?
neperson
neperson Lv.2
2017年09月19日 10:16:01
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下,我们是做厂房,施工时4、7轴主筋未焊接,现在底板已经打完,甲方要求整改小弟不懂电,请问有没有可行的整改方案?

分娩舍电_t3-Model.png
请教一下,我们是做厂房,施工时4、7轴主筋未焊接,现在底板已经打完,甲方要求整改小弟不懂电,请问有没有可行的整改方案?

分娩舍电_t3-Model.png

same1898
2017年09月19日 11:52:16
2楼
需要知道基础类型,有没有现场图片。
回复
neperson
2017年09月19日 17:10:39
3楼
same1898 发表于 2017-9-19 11:52 需要知道基础类型,有没有现场图片。5877751谢谢,画红线的地方设计上要求是“采用两根Φ12钢筋作为接地线”,这个未做,现在只是在预埋螺栓上焊接了扁铁,四周也用扁铁连接了
回复
zhy8340
2017年09月20日 10:22:21
4楼
xx楼主分享
回复
same1898
2017年09月20日 17:36:33
5楼
neperson 发表于 2017-9-19 17:10 谢谢,画红线的地方设计上要求是“采用两根Φ12钢筋作为接地线”,这个未做,现在只是在预埋螺栓上焊接 …基础内的钢筋绑扎也算是有效联结,不一定非得焊接,详见GB50057-2010第4.3.5条6款。如果该轴线上有连贯的钢筋,且和外圈钢筋有连接,也是可以的。
回复
same1898
2017年09月20日 17:41:16
6楼
neperson 发表于 2017-9-19 17:10 谢谢,画红线的地方设计上要求是“采用两根Φ12钢筋作为接地线”,这个未做,现在只是在预埋螺栓上焊接 …请问该基础是什么类型的?最下面的混凝土垫层内有没有钢筋?长方形的算是地梁吗?
回复
zhy8340
2017年09月25日 09:21:02
7楼
谢谢楼主分享
回复
老有所为
2019年09月20日 10:49:18
8楼

谢谢分享。

回复
wolovesummer
2019年10月11日 10:56:10
9楼

谢谢楼主!

回复
caochz603
2019年11月15日 15:04:39
10楼

测试下接地电阻,1)如果达到要求可以试着和甲方解释下;说明虽然未做接地跨接,但通过建筑的绑扎、螺纹或电渣压力焊等联结方式是保证了电气贯通了。2)如果达不到要求,是否可增打人工接地极

回复
anbanshangderou
2020年03月03日 14:53:17
11楼

感謝樓主分亯好資料!

回复

相关推荐

APP内打开