厂房里一些设备控制室可以布置室内消火栓不?
co1505785189174
Lv.2
2017年09月19日 09:46:51
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
这种房间怎么布置室内消火栓
这种房间怎么布置室内消火栓
免费打赏
co1505785189174
2017年09月19日 09:50:34
2楼
保证两股水柱到达任何同一地点,两个消火栓就可以,但是我这两个消火栓如何摆放更规范?楼梯间那我可以放消火栓不?设备的控制室可以用室内消火栓灭火不?
回复
raylee0701
2017年09月20日 14:32:08
3楼
楼梯间目测太拥挤,且很好奇这个控制室的设置位置。
两个方案:
1.楼梯间北墙北移,移动距离能保证放下消火栓且不影响楼梯间通行;
2.放在控制室里面,前提是控制室可以放消火栓。