冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理?
聚鑫宏业冷库
2017年09月18日 16:49:59
来自于制冷技术
只看楼主

大家都知道,冷库工程膨胀阀结霜方向是有分方向的,主要有以下两种,本章小编就给大家分析一下冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理,下面随小编一块儿来了解下吧!  1.从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。  2.从膨胀阀向蒸发器方向结霜。   分析一下这两种结霜的不同,造成的原因却是相反的,所以朋友们在排除问题的时候, “不能只看到膨胀阀、蒸发器、回气管结霜,也必须要分清结霜的方向。”一、回气口开始结霜

大家都知道,冷库工程膨胀阀结霜方向是有分方向的,主要有以下两种,本章小编就给大家分析一下冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理,下面随小编一块儿来了解下吧! 
 
1.从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。
  
2.从膨胀阀向蒸发器方向结霜。


  分析一下这两种结霜的不同,造成的原因却是相反的,所以朋友们在排除问题的时候, “不能只看到膨胀阀、蒸发器、回气管结霜,也必须要分清结霜的方向。”

一、回气口开始结霜
 
回气口开始结霜,主要从以下两个方面来分析:

  
1.制冷剂方面
  原因就是进入蒸发器的制冷剂多了,造成蒸发不完全,所以在回气管还在蒸发,吸收吸气管的热量,所以回气管首先结霜。
  造成的原因有:
  
1).制冷剂过多;
  
2).膨胀阀开度过大;

 

2.蒸发器方面
  蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走,就会造成蒸发不完全,制冷剂在回气管继续蒸发吸热,导致回气管结霜。

  表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。

  造成的原因有:
  
1).看看空气过滤网是否干净;
 
2).看风机转速是否正常;
 
 3).蒸发器是否干净;
  
4).送风系统有没有堵塞;
  
5).皮带是否太松。



二、膨胀阀后面结霜,主要从以下三点分析:

 
 
1.制冷剂偏少(泄漏)
  冷凝器回液温度偏高但压力不高,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。

  
2.膨胀阀开启度过小
  冷凝器回液温度和压力正常或略偏低,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。

  
3.要检查视液镜
  看制冷剂情况,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差。



以上就是小编今天给大家带来的冷库工程膨胀阀后面出现结霜的问题怎么处理的方法,大家了解了吗?希望可以帮助到大家,如果有帮助到您,海清继续关注聚鑫宏业制冷~~~!
荣昌制冷
2017年09月19日 09:23:34
2楼
这个问题我的观点是:制冷系统(包括膨胀阀)的结霜,不任系统是否处正常状态,结霜只有一个方向,即从节流阀(膨胀阀)后开始,然后逐渐延伸到蒸发器,最后结到回气管至压缩机的吸气阀为止。因为制冷剂循环的流向只有这个方向,不可能存在倒流结霜的现象!
假如系统运行不正常,节流阀开启度过大;或者系统中加多了制冷剂;或者大型机组因为压缩机的吸气阀开启过快过急;或者压缩机的卸载装置加载过早过快等,致使压缩机带液(冲液、冲缸、液击或称湿冲程)而出现快速结霜,那也是从节流阀后开始的,绝不会是“反过来的”。制冷剂加液过多,由于蒸发器的液位高,存满液体的部位是结不起霜的,但会从露出液体的部位开始蒸发吸热(换热汽化)而结霜,方向始终是从蒸发器这边开始的。即使回气管的末端甚至压缩机的机体上也结了霜,回气的过热度小,但结霜的方向和规律还是这样的。
回复
陆启
2017年09月23日 13:44:54
3楼
应该像荣老说的一样,方向一致
回复

相关推荐

APP内打开