一个临变工程,变压器容量50k,柱上室外,不装无功补偿可以吗?多大的容量应该装无功补偿?

一个临变工程,变压器容量50k,柱上室外,不装无功补偿可以吗?多大的容量应该装无功补偿?
免费打赏
xx_691214
2007年12月26日 18:50:30
2楼
50KVA的临变,可以不装无功补偿.100KVA以上的变压器应装无功补偿.
回复
一指慢
2007年12月27日 10:47:16
3楼

这是供电方的规定。大于100KVA(包括100KVA)的变压器要进行无功考核。100KVA以下的不考核,但是在电费中另有……哈哈!!
回复
qi2345asdfghjkl
2007年12月28日 11:29:18
4楼
首先,临时变,50KVA无功消耗少,功率因数在0.85以上不用补偿,不会有很高的电压降.当然功率因数低消耗无功多,有功输出少,不经济.如果短时间施工,上无功补偿费用很高的,是不经济的.