求问,这些数据是怎么得到的
co1505701422740
2017年09月18日 11:04:48
只看楼主

本帖最后由 账号已注销 于 2017-9-19 11:24 编辑 图中的电流值是怎么求得的,不应该是容量的两倍吗

本帖最后由 账号已注销 于 2017-9-19 11:24 编辑

图中的电流值是怎么求得的,不应该是容量的两倍吗

QQ截图20170919112413.png

免费打赏
wang171468177
2017年09月18日 19:30:28
2楼
你打算问什么????????????????????????、
回复
co1505701422740
2017年09月19日 11:18:53
3楼
wang171468177 发表于 2017-9-18 19:30 你打算问什么????????????????????????、不好意思,图没传上来,重新上传了,想请教一下,图中的电流是怎么求得的
回复
a396673967
2017年09月19日 14:35:57
4楼
你这是星三角启动
回复
wang171468177
2017年09月19日 19:52:01
5楼
账号已注销 发表于 2017-9-19 11:18 不好意思,图没传上来,重新上传了,想请教一下,图中的电流是怎么求得的你指的是断路器的电流?还是接触器?热继电器?
回复
依然赵樱空
2017年09月19日 21:48:56
6楼
这是星三角启动法,三个接触器包括热继电器还有导线都按电动机额定电流的1/根3的电流选择。
回复
co1505701422740
2017年09月20日 16:30:12
7楼
wang171468177 发表于 2017-9-19 19:52 你指的是断路器的电流?还是接触器?热继电器?接触器的电流
回复
wang171468177
2017年09月20日 19:17:13
8楼
账号已注销 发表于 2017-9-20 16:30 接触器的电流这个是根据电机的额定电流选⅔左右就行。18.5千瓦电流是37A所以他选了25。22千瓦44他选了32A。
回复
co1505701422740
2017年09月21日 09:27:45
9楼
依然赵樱空 发表于 2017-9-19 21:48 这是星三角启动法,三个接触器包括热继电器还有导线都按电动机额定电流的1/根3的电流选择。理解了,谢谢
回复
co1505701422740
2017年09月21日 09:28:17
10楼
wang171468177 发表于 2017-9-20 19:17 这个是根据电机的额定电流选⅔左右就行。18.5千瓦电流是37A所以他选了25。22千瓦44他选了32A。谢谢帮忙解答,这下理解了
回复
wang171468177
2017年09月21日 19:53:25
11楼
账号已注销 发表于 2017-9-21 09:28 谢谢帮忙解答,这下理解了:handshake:)