关于10kV计量的问题,高供高计。
麦田里的荷花
2017年09月16日 15:37:41
只看楼主

有个项目,建设1个10kV企业变电所,我设置有进线柜、PT柜、母联柜、隔离柜、变压器柜、电动机柜。电源由市政引入2路10kV电源。想请教下,计量该怎么设置,是不是只需要1台高压计量柜就可以了,计量柜在我的进线柜之前。

有个项目,建设1个10kV企业变电所,我设置有进线柜、PT柜、母联柜、隔离柜、变压器柜、电动机柜。电源由市政引入2路10kV电源。想请教下,计量该怎么设置,是不是只需要1台高压计量柜就可以了,计量柜在我的进线柜之前。
免费打赏
风平浪静02
2017年09月16日 15:48:55
2楼
关于计费电能计量装置,现在归口供电企业管理。最好和当地供电企业协商一下,一般应该安装在进线第一柜,而且两条进线各自分开安装。这样便于线路的电能核算。用户是不可以操作的。
回复
麦田里的荷花
2017年09月16日 15:57:42
3楼
风平浪静02 发表于 2017-9-16 15:48 关于计费电能计量装置,现在归口供电企业管理。最好和当地供电企业协商一下,一般应该安装在进线第一柜,而 …谢谢,也就是说每段10kV母线上增加一台专用计量柜。那么,市政过来的电缆是先接计量柜吗?
回复
风平浪静02
2017年09月16日 17:00:44
4楼
麦田里的荷花 发表于 2017-9-16 15:57 谢谢,也就是说每段10kV母线上增加一台专用计量柜。那么,市政过来的电缆是先接计量柜吗?应该是这样。:handshake:handshake:handshake
回复
电工刀
2017年09月16日 17:32:10
5楼
一般来说,是两路10KV电源就要2个计量柜,这种不可能来自同一区域变电站,所以要分别计量。如同一变电站电源,那引入两路又有什么意义呢?市电过来应该先接计量柜还是接总保护柜后端,不同的供电局要求不一样,这个不好说,常规是接在总保护柜后,因为牵涉到计量维修停电的事情在里面。
回复
wang171468177
2017年09月16日 19:35:58
6楼
麦田里的荷花 发表于 2017-9-16 15:57 谢谢,也就是说每段10kV母线上增加一台专用计量柜。那么,市政过来的电缆是先接计量柜吗?供电局肯定要把电缆先接计量柜的。现在我们这边是在线路T接的地方做柱上计量箱。
回复
chogodang
2017年09月18日 14:46:25
7楼
本地高压计量要求装在户外线路T接点处,不需要再在室内设置计量柜,如果非要装,也只是用户参考用
回复
leary4
2017年09月18日 17:02:37
8楼
两路进线肯定得2个计量柜啊,一般布置就是 进线 计量 PT柜 然后出线柜。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年09月19日 08:37:30
9楼
按理肯定是2个计量,不管几个,2路电源你这样设置完全不对,如果要母联,你的设置就有问题。随便参考下南网业扩的图集也很多实例看看,论坛搜索下
回复
wkoo000
2017年09月19日 08:50:59
10楼
两段分别计量,常规配置:进线+计量+PT,有些地方计量在进线前面
回复
t15040359815
2017年10月08日 09:46:12
11楼
以太 高压计量肯定是不可以
回复