PKPM里第一周期的核算问题!!!
alansky
alansky Lv.3
2007年12月26日 15:08:01
来自于PKPM
只看楼主

PKPM计算出来的第一周期,应该判断其合理性。用公式框架T=0.1~0.15N,框剪T=0.08~0.12N,其中N为结构计算层数。想请教的是如果电算出来的周期不在这个合理的范围,或小于或大于,那么分别是什么原因造成以及如何调整?请大家发表意见。谢谢!!

PKPM计算出来的第一周期,应该判断其合理性。用公式框架T=0.1~0.15N,框剪T=0.08~0.12N,其中N为结构计算层数。想请教的是如果电算出来的周期不在这个合理的范围,或小于或大于,那么分别是什么原因造成以及如何调整?请大家发表意见。谢谢!!
免费打赏
joefoxiee5
2008年03月11日 19:17:24
2楼
和剪力墙的布置关系最为密切还有转换层刚度等
回复
wanqiaosheng
2008年03月11日 23:12:32
3楼
不知道适合不适合多层?
回复
qqfenghuanqing
2008年08月18日 17:30:24
4楼
小啦结构过柔,加大断面或者混凝土等级;反之结构刚度过大,会加大地震力作用,也不合理。
回复
scutforget
2008年08月19日 08:34:09
5楼
框架T=0.1~0.15N,框剪T=0.08~0.12N,这些只是经验公式。
周期大了或是小了都很正常,这和结构布置有很大关系。
回复
tangrunsun
2008年10月21日 13:48:54
6楼
框架T=0.12~0.15N,框剪T=0.06~0.12N,剪力墙T=0.04~0.06N超出这个范围很正常的,还有周期比和位移等其他条件控制
回复
jinhui1976sys
2008年10月23日 19:12:51
7楼
周期比和位移比达到要求,剪重比合理就行,结构过柔时位移和周期比均超出很多,
到时调整即可