所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮距离不小于1米
艾丽娅史塔克
2017年09月14日 16:07:10
来自于防雷减灾
只看楼主

所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮距离不小于1米请问,这个怎么做,刚接触土建电气,能给画个草图吗,这个扁钢是要伸出到地面上吗?

所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮距离不小于1米
请问,这个怎么做,刚接触土建电气,能给画个草图吗,这个扁钢是要伸出到地面上吗?


无标题.png

免费打赏
zhy8340
2017年09月25日 09:24:09
2楼
期待大神解答
回复
171嘻嘻
2017年09月29日 16:51:21
3楼
引下线是要连接到接地装置上的啊,你直接引下不连接其它接地装置嘛?如果你引下线已经连接了建筑物的基础钢筋,我个人认为你引出1米,可能是预留以后接地电阻不达标,增加人工接地体的连接点吧。
回复
艾丽娅史塔克
2017年10月23日 21:50:31
4楼
嗯,我理解的是对的,我已经找到相关的图集了

muyuyao

这就对了,图集上有具体做法

回复
狂野疾风
2017年10月28日 11:09:14
5楼
引下线如何测量啊?求指点
回复
艾丽娅史塔克
2017年11月05日 12:06:01
6楼
狂野疾风 发表于 2017-10-28 11:09 引下线如何测量啊?求指点没明白您的意思,接地阻值有专用仪表可测,引下线焊连通即可
回复
狂野疾风
2017年11月09日 16:20:19
7楼
艾丽娅史塔克 发表于 2017-11-5 12:06 没明白您的意思,接地阻值有专用仪表可测,引下线焊连通即可想请教下,做防雷检测在房顶需要做什么测试,引下线和避雷线的焊接处可以用等电位测试么?过度电阻是否是小于0.2欧姆
回复
艾丽娅史塔克
2017年11月09日 16:39:13
8楼
狂野疾风 发表于 2017-11-9 16:20 想请教下,做防雷检测在房顶需要做什么测试,引下线和避雷线的焊接处可以用等电位测试么?过度电阻是否是 …房顶的测试我不知道,一般在建筑四角的地面0.5米处留有一个检测地网阻值的测试点。后面的问题我没听说过
回复
yuexi91
2017年11月22日 10:37:15
9楼
我好像也理解了
回复