能否采用增加隅撑的方式来实现梁的加固,项目背景:厂房屋面铺设光伏板,屋面恒荷载由原来0.35变成现在0.5,具体表现为H型钢梁平面外稳定超限,原钢梁隅撑间距3000,现在是否能加设隅撑的方式,改变梁计算长度而达到加固的效果?初玩论坛:求详解 感激不尽。

能否采用增加隅撑的方式来实现梁的加固,项目背景:厂房屋面铺设光伏板,屋面恒荷载由原来0.35变成现在0.5,具体表现为H型钢梁平面外稳定超限,原钢梁隅撑间距3000,现在是否能加设隅撑的方式,改变梁计算长度而达到加固的效果?
初玩论坛:求详解 感激不尽。
免费打赏
张杲杲
2017年09月23日 21:53:49
15楼
lsc510 发表于 2017-9-23 09:26 补充一点:因现在光伏板项目比较火热,很多旧的厂房都是后加,除考虑主结构的安全性之外还应验算檩条,尤其 …感谢,有全套图纸 基础跟檩条都复核了 檩条局部挠度不够,很头疼
回复
张杲杲
2017年09月23日 21:58:57
16楼
天地不言 发表于 2017-9-19 22:08 梁的上翼缘的局部稳定由与之连接的檩条保证(梁的上翼缘是受拉区,一般不存在整体稳定问题)平面外分梁 …感谢,这个概念还是分得清的,可能是问题没有说清楚,就是下翼缘稳定超限,方案已经给施工方手里了,我想在以后刮风下雨的夜晚,不眠的设计师又多了一个,现在都发怵。
回复
天地不言
2017年09月24日 19:28:01
17楼
策意 发表于 2017-9-23 21:58 感谢,这个概念还是分得清的,可能是问题没有说清楚,就是下翼缘稳定超限,方案已经给施工方手里了,我想 …今天考了一级结构师专业课,差距很大。明年再战
回复
张杲杲
2017年10月09日 16:11:38
18楼
lsc510 发表于 2017-9-23 09:23 不可以,计算长度取3m,隅撑布置间距为3m这本身就是对旧门规的曲解,在受压段隅撑间距应为1.5m,而梁的计算 …能具体说下梁的计算长度不应小于隅撑间距的两倍这句话的出处么?感谢老铁