钢结构加固方式
张杲杲
张杲杲 Lv.2
2017年09月14日 10:45:33
只看楼主

能否采用增加隅撑的方式来实现梁的加固,项目背景:厂房屋面铺设光伏板,屋面恒荷载由原来0.35变成现在0.5,具体表现为H型钢梁平面外稳定超限,原钢梁隅撑间距3000,现在是否能加设隅撑的方式,改变梁计算长度而达到加固的效果?初玩论坛:求详解 感激不尽。

能否采用增加隅撑的方式来实现梁的加固,项目背景:厂房屋面铺设光伏板,屋面恒荷载由原来0.35变成现在0.5,具体表现为H型钢梁平面外稳定超限,原钢梁隅撑间距3000,现在是否能加设隅撑的方式,改变梁计算长度而达到加固的效果?
初玩论坛:求详解 感激不尽。
chinalxb
2017年09月14日 19:25:26
3楼
不可以,隅撑连接于钢梁下翼缘与檩条,起保证梁下翼缘受压稳定的作用。规范明确规定隅撑不作为檩条支点使用,尤其是新门刚要求每道檩条都设置隅撑。
回复
张杲杲
2017年09月14日 19:52:09
4楼
chinalxb 发表于 2017-9-14 19:25 不可以,隅撑连接于钢梁下翼缘与檩条,起保证梁下翼缘受压稳定的作用。规范明确规定隅撑不作为檩条支点使用 …感谢!原 H型钢梁计算长度取的是最大隅撑间距3000,檩条间距为1500,现在增设光伏板屋面荷载增加,是否可以增设隅撑(也就是原来两道檩条一个隅撑,现在改为一道檩条一个隅撑)的方法改变梁的计算长度,也就是改为1500。这样算下来效果很好,轻式门规只是说钢梁计算长度可取最大隅撑间距,但我还没找到有关隅撑间距的条文,说白了就是我改了增设隅撑,减小了计算长度,这样合理么?合理与否,望说明#11
回复
blessing
2017年09月15日 11:09:53
6楼
策意 发表于 2017-9-14 19:52 感谢!原 H型钢梁计算长度取的是最大隅撑间距3000,檩条间距为1500,现在增设光伏板屋面荷载增加,是否可以 …我查询到的规范是这样写的:8.4.1 门式刚架轻型房屋的檩条和墙梁可以对刚架构件提供支撑,减小钢架构件平面外无支撑长度;檩条、墙梁与钢架梁、柱外翼缘相连点是钢构件的外侧支点,隅撑与钢架梁、柱内翼缘相连点是钢构件的内侧支点。隅撑宜连接在内翼缘(图5(a)),也可连接内翼缘附近的腹板(图5(b))或连接板上(图5?),距内翼缘的距离不大于100mm

flow0508

作废的旧规程就不要拿出来误导人了!

回复
小榕树
2017年09月17日 07:45:05
8楼
正常设计时梁平面外计算长度也是按隅撑间距考虑的,只不过新规范把隅撑按弹性支撑考虑了。
回复
张杲杲
2017年09月17日 13:12:15
9楼
小榕树 发表于 2017-9-17 07:45 正常设计时梁平面外计算长度也是按隅撑间距考虑的,只不过新规范把隅撑按弹性支撑考虑了。求解:能说说具体在哪么 ?大哥 设及到加固问题 我现在加隅撑然后更改计算长度用软件计算这样合理么?
回复
天地不言
2017年09月18日 08:11:07
10楼
策意 发表于 2017-9-17 13:12 求解:能说说具体在哪么 ?大哥 设及到加固问题 我现在加隅撑然后更改计算长度用软件计算这样合理 …应力比有三个,你指的是哪个应力比超限呢?
回复
张杲杲
2017年09月19日 16:37:01
11楼
天地不言 发表于 2017-9-18 08:11 应力比有三个,你指的是哪个应力比超限呢?平面外稳定超限
回复
天地不言
2017年09月19日 22:08:43
12楼
策意 发表于 2017-9-19 16:37 平面外稳定超限梁的上翼缘的局部稳定由与之连接的檩条保证(梁的上翼缘是受拉区,一般不存在整体稳定问题)平面外分梁上翼缘和下翼缘,你要确定是哪个。上翼缘平面外按檩条间距,下翼缘按隅撑间距。
回复
lsc510
2017年09月23日 09:23:05
13楼
不可以,计算长度取3m,隅撑布置间距为3m这本身就是对旧门规的曲解,在受压段隅撑间距应为1.5m,而梁的计算长度不应小于隅撑间距的两倍,不考虑新门规中隅撑支撑按照弹性支座的算法计算的话,这样加固也是不可行的
回复
lsc510
2017年09月23日 09:26:54
14楼
补充一点:因现在光伏板项目比较火热,很多旧的厂房都是后加,除考虑主结构的安全性之外还应验算檩条,尤其是一些小的光伏厂在无法准确给出连接方式和荷载的情况下,不要轻易铺设
回复