楼板配筋率的问题
辣鸡结构设计师
2017年09月12日 10:40:13
只看楼主

《混规》8.5.1小字:当采用400Mpa、500Mpa钢筋时,最小配筋率可采用0.15和45ft/fy较大值。疑问:当采用HRB400钢筋,以c30混凝土为例:45ft/fy=45*1.43/360=0.179 C30混凝土都比0.15大,C35就更不用说了。感觉这句话没有适用性啊。还有《混规》8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。

《混规》8.5.1小字:当采用400Mpa、500Mpa钢筋时,最小配筋率可采用0.15和45ft/fy较大值。

疑问:当采用HRB400钢筋,以c30混凝土为例:45ft/fy=45*1.43/360=0.179
C30混凝土都比0.15大,C35就更不用说了。感觉这句话没有适用性啊。


还有《混规》8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。

疑问: 为什么筏板比楼板最小配筋率还要小?

规范这两条不太理解,请高手帮忙。



免费打赏
jiegouxiaosheng
2017年09月12日 21:50:51
2楼
1. 你只考虑了混凝土,如果钢筋强度等级是四级钢 五级钢 六级钢 此时可能会出现 45ft/fy 小于0.15的情况
2.筏板配筋率小 主要考虑到二个原因: 一是筏板厚度大多情况是冲切控制;二是筏板在受力的时候会收到地基土的摩擦力作用,故此时筏板也就是压弯构建,配筋率小一点理所当然。
回复
辣鸡结构设计师
2017年09月12日 22:09:54
3楼
jiegouxiaosheng 发表于 2017-9-12 21:50 1. 你只考虑了混凝土,如果钢筋强度等级是四级钢 五级钢 六级钢 此时可能会出现 45ft/fy 小于0.15的情况2 …很精彩的回答 学习了 谢谢。
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月13日 09:36:51
5楼
筏板主要是冲切控制 是压弯构件
回复
green0204
2018年01月02日 16:20:19
6楼

学习学习

回复
宫保鸡丁821
2018年01月03日 16:05:38
7楼

加油 好好学习,天天向上