电脑机箱的后壳带点,用万用表测至少得有几十伏,拔下插销检查不漏电,机箱内侧面有烤漆不会是漏电。怀疑是接地有问题怎么消除?要是没有接地怎么办?
电脑机箱的后壳带点,用万用表测至少得有几十伏,拔下插销检查不漏电,机箱内侧面有烤漆不会是漏电。怀疑是接地有问题怎么消除?要是没有接地怎么办?
2楼
再回一次吧!
计算机,打印机等等电子设备内部在零线,火线之间串接了两个抗干扰电容器,其中点接机壳,如果机壳不接地,外壳对地有电压,试电笔可以点亮。
故机壳应该接地。
不设置接地,人员接触会有不愉快的感觉,同时会引进干扰。
回复
3楼
这下好了,该死的供电系统原来根本没有零线,是从变压器哪引了根地线过来当零线,没有接地点可不可以吧地线和零线都接在哪跟线上?附近没有其他的接地点。
回复
4楼
行不行呀?
回复
5楼
哈哈,刚刚看到。
不要那么做。零线如果带电就会出事故的。
稳妥的做法是在室外专门打一个接地极,引入室内。
回复
6楼
不设置接地,人员接触会有不愉快的感觉,同时会引进干扰。人员接触会有不愉快的感觉,哈哈
回复
7楼
或许是静电吧
回复