关于带消防强启的led触摸开关接线的问题???
co1479277676398
2017年09月07日 15:07:31
只看楼主

查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答

查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答
免费打赏
卡修斯
2017年09月07日 15:10:31
2楼
看着很高大上的样子,给LZ顶一个
回复
co1479277676398
2017年09月07日 15:13:29
3楼
图片1.png
回复
包头电气
2017年10月19日 10:20:46
4楼
车神dg 发表于 2017-9-7 15:13 那个L消平时是没有电的,所以平时当开关触点位于L消时,灯是灭的。当发生火灾时,L消带电了,L跟平时一样也是有电的。此时分为两种情况:一种情况是开关触点打在L上,灯跟平时一样是继续亮着的。另一种情况是开关触点打在L消上,如果在平时的话因为L消没电,这个灯是灭的,但此时是L消有电了,这样这个平时灭着的灯就自动亮了,这就叫消防强启。
回复

相关推荐