喷淋系统减压的问题——同行请赐教
xielunxiu2004
2007年12月26日 10:11:18
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001中第8.0.5款 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 如果大于0.4mMPa,有何不妥?对于一类综合楼,岂不是很多楼层都需要设置减压阀了?为保证安全,还必须是两组。成本太高。减压阀水平还是垂直安装? 有图纸可以参考吗?

减压阀水平还是垂直安装?
有图纸可以参考吗?
免费打赏
ah-wangjun
2007年12月26日 15:41:24
2楼
此条款意义在于保证喷淋系统的相对供水均衡,不会出现压力过高处的喷水强度过大,但是目前就个设计单位的执行情况来说,很多都无视此条要求,审图公司也不对此严格要求,究其原因,本条已有不合理之处,有些面积大的单层平面,0.4Mpa本身可能都不能满足最不利点要求,难道让设计再不满足压力要求的情况况下减压?
目前消防的规范中,感觉喷规的毛病相对较多。
回复
gpszxsjk
2007年12月27日 09:27:04
3楼
关于自动喷水系统压力规范做出了2条规定.1是系统配水管压力不应超过1.20MPa,2是配水管入口压力不宜超过0.40MPa.
系统的配水管如果压力过大,则会造成火灾时,消防水量很快就用完了,不能保证足够的灭火时间.而且报警阀处在高压条件下也是不安全的.若出现压力超过1.20MPa,低区系统在报警阀前设减压阀减压,高区系统报警阀设在较高楼层.对于每层的配水管入口压力不宜超过0.40MPa,是因为配水系统压力较大,则必然管道阻力较大,这将造成系统配水不均匀,火灾时靠近配水干管入口和远离配水入口部位喷水强度有较大差别,有时会出现某些部位强度不满足要求的情况.故对于每层超过0.40MPa的配水管入口压力做了规定.若超过,则在每层的配水管入口设不锈钢减压孔板即可.
回复
xielunxiu2004
2007年12月27日 20:08:54
4楼
谢谢老王和gpszxsjk!
我也赞同老王的说法,0.4MPa是否够,规范根据什么来确定的这个数值?但问题是压力不控制也不合适。该以多少来确定?
减压孔板算起来比较麻烦,每层或者说几层不同。施工单位问如何加工,我也不知道。惭愧!
回复
ccm9810204
2007年12月28日 10:41:30
5楼
关于减压孔板我平常都是直接查“建筑给水排水”第二版第2册第796页减压孔板水头损失表

说实话,大家也清楚,给排水的好些公式都是所谓的经验值
所以,我感觉给排水再怎么算都与实际有差,甚至差很多,
有点无奈吧……
回复
sgh625sgh
2007年12月28日 15:11:25
6楼
具体条件是什么样的
回复
xielunxiu2004
2007年12月28日 20:42:36
7楼
18层综合楼,层高70m。5层以下为商场和车库,6层以上为办公楼。
回复
zhangfanghong534
2007年12月29日 09:20:57
8楼
我觉得也是为了水量的平衡,但是也有楼上所说的情况
所以还有待调查
回复
yangmuhua
2007年12月29日 16:51:08
9楼
喷淋系统的减压问题比较麻烦,系统大小不一样,系统的动压静压不一样,喷头破裂一个两个还是十几个压力损失是不一样的。不要考虑的太多,只要压力不要太高,适当减压就行了,关键是能灭火。规范有时候是不能太认真对待的!规范的出发点是号的。
回复
guolei2002
2007年12月29日 19:06:19
10楼
减压阀一般水平安装
回复
zypweas
2007年12月30日 11:53:23
11楼
可调式减压阀水平安装,直驱式减压阀竖直安装
回复