楼板直锚满足La,可以不弯锚,安全吗
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2017年09月05日 20:10:13
只看楼主

本帖最后由 yyc5795y 于 2017-9-5 20:11 编辑 1. 16G101-1楼板端部负筋直锚满足La,可以不弯锚,安全吗? 2. 另:钢筋锚固处保护层厚度不大于5d时,应增加横向钢筋.............。请问:施工单位是按此施工吗?

本帖最后由 yyc5795y 于 2017-9-5 20:11 编辑

1. 16G101-1楼板端部负筋直锚满足La,可以不弯锚,安全吗?
2. 另:钢筋锚固处保护层厚度不大于5d时,应增加横向钢筋.............。请问:施工单位是按此施工吗?

Image 3.png


Image 4.png

ggxxll2009
2017年09月05日 21:02:45
2楼

割了,然后重新植筋
回复
blessing
2017年09月06日 09:33:53
3楼
同问啊,简单但是不失重要的问题,实际施工时是保证钢筋满足要求就可以吗
回复
两个苹果
2017年09月06日 22:32:07
4楼
为什么不安全?以前是怎么做的?一般板的四周按照铰接设计的
回复
洋洋样321
2017年09月07日 10:00:50
5楼
质疑图集,点赞一个
回复
23570111
2017年09月07日 10:03:46
6楼
应该是安全的吧,满足锚固长度,就达到了嵌固的条件,钢筋在屈服之前不会被拉脱。
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月07日 15:13:55
7楼
强节点若构件,保证节点处不被拉脱很重要
回复
tt-ljq
2017年11月16日 11:58:19
9楼
达到了锚固长度就可以了.就可以理解为钢筋和混凝土的握裹力比钢筋的强度大了,再长也是浪费.
回复
cai745564679
2017年11月16日 16:36:57
10楼
我觉得应该没问题的
回复