电气设计中配电箱进线根据什么选择管子呢?
那年故乡天很晴
2017年09月05日 15:45:04
只看楼主

这里预留了SC40 请问是根据什么选择进线管子的型号呢?

这里预留了SC40 请问是根据什么选择进线管子的型号呢?

进线.png

免费打赏
lcm123456
2017年09月07日 11:12:10
2楼
当然根据你进户箱的电缆外径了。
回复
那年故乡天很晴
2017年09月07日 14:21:17
3楼
lcm123456 发表于 2017-9-7 11:12 当然根据你进户箱的电缆外径了。请问彼此之间的对应关系是什么呢?
回复
lcm123456
2017年09月07日 16:11:43
4楼
管子不小于电缆外径的1.5倍。
回复
rk5707
2017年09月07日 22:07:40
5楼
管子根据线径,线径根据上级开关额定电流,上级开关额定电流根据计算电流确定。一般电缆的横截面积不得超过管径的40%,如果是过基础的进户电缆则需要穿SC100的热镀锌钢管。
回复
遒琨
2017年09月08日 08:36:50
6楼
04DX101-1 建筑电气常用数据里有电缆和保护管管径的关系表
回复
那年故乡天很晴
2017年09月08日 10:00:21
7楼
遒琨 发表于 2017-9-8 08:36 04DX101-1 建筑电气常用数据里有电缆和保护管管径的关系表谢谢!….
回复

相关推荐