火灾自动报警设计后,待招标确定品牌后,设计院需要做深化设计吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年09月01日 09:26:03
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-1 09:31 编辑 有以下几点需要提问:1:目前一般火灾自动报警设计设所选用哪个品牌的产品来设计的,有哪些普遍的品牌吗?2:设计院参考某个品牌设计出图纸并审图之后,建设方通过其他途径(招标、议标)来确定自动报警的品牌,而确定下来的这个品牌与设计时的参考品牌不同,造成的后果是某些消防设备的接线方式是不一样的,此时需要怎么做(1)施工单位自行根据投标时品牌也进行火灾自动报警的施工布线,不需理会设计图纸的系统图,只需看平面图中设备的位置

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-1 09:31 编辑

有以下几点需要提问:

1:目前一般火灾自动报警设计设所选用哪个品牌的产品来设计的,有哪些普遍的品牌吗?
2:设计院参考某个品牌设计出图纸并审图之后,建设方通过其他途径(招标、议标)来确定自动报警的品牌,而确定下来的这个品牌与设计时的参考品牌不同,造成的后果是某些消防设备的接线方式是不一样的,此时需要怎么做
(1)施工单位自行根据投标时品牌也进行火灾自动报警的施工布线,不需理会设计图纸的系统图,只需看平面图中设备的位置
(2)建设方让设计单位重新根据这个投标的品牌做深化设计,施工单位根据最终深化设计的图纸进行现场施工。深化设计后的图纸需再经审图公司确定后才可作为施工依据。

我举以下列子:
这张系统图是设计时不知设计师参考哪个品牌设计的,对于消火栓按钮和手动报警按钮(带电话)接线方式与我现在所看的海湾产品有出入,接线都不一样的。
假如现场用的是海湾的产品,那接线就得根据海湾的产品接线方法,跟设计时的系统图就不一样了。设计图纸只有平面图有参考的意义了。

1.jpg

1.jpg

a396673967
2017年09月01日 13:10:35
2楼

感谢楼主分享!
回复
太白云渡
2017年09月01日 15:43:07
3楼
消防施工分包商负责根据采购的产品特性,根据设计院出具的施工图做深化设计,深化图可以给设计院确认。
回复
希望在前方
2017年09月09日 23:52:04
4楼
路过,看看
回复
guojingjingg
2017年10月19日 16:01:12
5楼
请产品厂家做深化设计,因为设计院在设计的时候不知道业主会采购哪种产品。