大家帮忙,小弟急..
tanyafan
tanyafan Lv.2
2017年08月31日 08:27:37
只看楼主

低压变电所系统是三相四线制,进线柜是3级框架,控制器带接地保护功能。额外配零序互感器,也就是说零序互感器要穿在PEN排上,施耐德厂家说:框架容易误动作,三相四线系统不适用。过几天我又联系客服技术说:这种系统相当于没有接地保护功能,不会误动作。 请大家帮我分析一下 ,到底行不行啊(车间已经在配线了,零序CT不接行吗?) 小弟就有60土木币奉上

yinhuixiayan2004
2017年08月31日 14:40:14
2楼
不需要配,配了会误动作
回复
wtq7227203
2017年08月31日 14:47:57
3楼
不需要配,三相不平衡会误动作。
回复
小小小豆
2017年08月31日 14:57:50
4楼
来晚了 错过了
回复
雷霆之怒
2017年08月31日 15:02:20
5楼
这个低压变电所接地方式是TN-C还是TN-S的呢,是不是把中性线N和接地线PE分开就不会误动作了呢?
回复
zjsggnnb6
2017年08月31日 15:07:52
6楼
工厂配电宜选TN-S系统, 不配零序互感器
回复
风平浪静02
2017年08月31日 15:26:42
7楼
一般来说工厂车间不适宜安装漏电动作装置,因为频繁动作使得供电可靠性下降,产品质量下降。

不知是你表述不正确,还是采样电流互感器位置安装错误。这种电流互感器要么把 A、B、C、N 四根排都穿过互感器。要么只穿在变压器中性点与接地点连接导线上,这根线叫“系统接地”连接导线(接地线),不叫PEN排。这样经过大地返回电源的电流才被测量出来。PEN排中有负荷电流是很正常现象,那样开关岂不老是动作?
回复
雷霆之怒
2017年08月31日 15:43:22
8楼
http://bbs.co188.com/thread-9196563-1-1.html楼主看一下这个,有没有相通之处
回复
木仔
2017年08月31日 16:00:14
9楼
零序互感器要穿在PEN排上是对的,给连接不知道违不违规。至于怕误动作,只要把整定值调整好就行。不能接在N排上,那样只检测出不平衡电流而已。至于接A,B,C,N那要几个互感器才好实现,铜排太大了。
回复
木仔
2017年08月31日 16:23:09
10楼
或者准确点说是套在变压器PEN端子引出的两根黄绿PEN电缆上,电缆进低压室再依次连接到PE排和N排上。这样接线可以同时检测三相不平衡电流和系统单相接地电流。保护可以作用于报警。
回复
风平浪静02
2017年08月31日 17:23:34
11楼
变压器是没有PEN端子的。
有些断路器本身就带有漏电监测装置,像这样四条母排穿过互感器的并不少见。
为什么叫PEN排呢?因为其是保护导体和中性线合一的导体,流过负荷中性线电流(In)。三相四线配电系统本就是一个三相不对称系统,我们没有必要去测量其三相对称与否,也没有必要去测量其中性线电流的大小。难道只有一相负荷,配电系统就不能运行吗?再说,三相对称与否与系统接地型式没有直接的关系。难道三相不对称,中性线电流较大,也能引起火灾,也能造成间接接触电击事故?TN-C系统存在一定影响,但不是绝对的,还要看中性线的阻抗。更没有必要因为中性线电流大而采取分开关保护措施。
所以说建筑电气理论实在混乱。