问题1、15D500防雷与接地设计施工要点中的第38页的图纸,在接闪杆与接闪带连接的抛物线是什么意思?哪位专业大侠赐教呗?问题2、建筑顶的LPZO的A和B有什么区别规则?
问题1、15D500防雷与接地设计施工要点中的第38页的图纸,在接闪杆与接闪带连接的抛物线是什么意思?哪位专业大侠赐教呗?
问题2、建筑顶的LPZO的A和B有什么区别规则?
2楼
1.在接闪杆与接闪带连接的抛物线是接闪杆的保护范围,在线的下面受接闪杆保护,在线的上面不受接闪杆保护。
2.LPZ0是防雷区。
3 防雷区的划分应符合下列规定:
1) 本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为LPZOA区。
2 )本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZOB区。
3 )本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流经各导体的电涌电流比LPZOB区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1区。