一台设备出厂为半成品,膨胀阀、蒸发器和连接管路由用户配置。在设备安装完成后经过保压试验、抽真空。系统加了有400多公斤氟(此台机要求加300KG氟)试机,出现排气温度过高和机内保护,最后此台机加了700多公斤氟才解决问题。我就想不明白的是为什么加那么多冷媒就搞定了。看系统感觉不对的地方就是汽液分离器用户配大了,难道汽液分离器配大了会造成压缩机冷却不好而排温过高和机内保护。汽液分离配大对系统影响有那么大吗?
请高手指点谢谢!(此台机为-40度的低温速冻库,设备上有过冷器)
2楼
需要加多少制冷剂,是根据整个系统的大小所决定的,并不是根据压缩机决定的。加少了氟,运转中吸气过热度大,那压缩机的排气温度肯定会高的。气液分离器的大小也与排气温度没有直接的关系。
回复
3楼
根据计算这个系统就加300多公斤氟就可以了,为什么会用到那么多氟搞不明白?我就认为是汽液分离大了。
回复
4楼
雪种多少跟管路长度,冷凝器和储液器容量有很大关系,和汽分关系不大
回复
5楼
排气温度过高,只要原因是制冷剂不足,过热度太大造成的。
你说的机组应该是冷凝机组,过热度与吸气管路有关,是不是管路太长,或保温不好啊!
回复
6楼
还是专业的设计的好点!
回复
7楼
这个关于冷媒多少的问题好像有过介绍,与整个系统的内部大小和气态液态都有关系
回复
8楼
这个系统是我们公司的设计人员设计的,系统用冷媒多少也不会相差那么远吧!再说这样的机我们厂也做得不少。用户配的管路也不长保温很好蒸发器配置合适,就只有汽液分离大了。
回复
9楼
?
回复
10楼
楼主所说的问题, 主要的原因还是汽分配置不不理, 汽分的大小是会直接的影响他的过热度的..
回复
11楼
我也就想到它有问题,就是想知道为什么?没正常前过热度是很大的.
回复