高手请进:供暖系统的怪异现象
fzm2001
fzm2001 Lv.2
2007年12月25日 18:39:31
来自于采暖供热
只看楼主

本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃设备:换热器两台,换热量足够大。 循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm 补水泵没有问题。定压值:0.48MPa运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。 某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。     (所有单元入户都是供水压力低,供水温度高,回水压力高,回水温度低。)

本人设计的换热战:供节能住宅6.3万平米,热媒参数80/60℃
设备:换热器两台,换热量足够大。
循环水泵二用一备:65t/h-28m-7.5kw-2900rpm
补水泵没有问题。定压值:0.48MPa
运行现象:换热站内分水器压力表0.66MPa,集水器压力表0.48MPa。
某单元入户:供水压力0.55MPa,供水温度62℃,回水压力0.62MPa,回水温度30℃。
     (所有单元入户都是供水压力低,供水温度高,回水压力高,回水温度低。)
     暖气不热。
请高手分析、指点。谢谢
fzm2001
2007年12月26日 08:42:22
2楼
怎么没人回答
回复
danver
2007年12月26日 10:04:34
3楼
呵呵,真怪。这系统应该没调试过,看看是不是有很多阀门没打开吧。分集水器之间的压差正常可能是安装了压差旁通阀,流量都旁通了,外网流量太小,温差就会较大,安排人去查外网的阀门吧,或者外网有堵的地方(特别是回水)。
回复
wu.ye
2007年12月26日 10:05:21
4楼
管道的进出口接的正确吗?                         
回复
weilv217
2007年12月26日 10:32:43
5楼

采用过节能建筑的小区的住宅每平方采用40-45w热量
下面我们以45w作为设计标准来计算一下,6.3万平方×45w=2835kw=243.8万大卡
20度的温差供水的话 需要的水量为121.9m3/h,现在你供水量65×2=130m3/h(铭牌)
从铭牌水量来看,刚刚够。
从你提供的压力来看,水泵运行应该还是比较的正常,水量应该可以打的出铭牌的流量,甚至更大
初步来看,你的回水上面有闭阀的可能性。
为了验证希望楼主给予更详细的数据
1。最高供水的高度?
2。供水的最高点有没有膨胀水箱。
3。水泵现在运行的电流
4。系统的压力值保证准确,防止你压力表出现问题,变成没有意思的分析。
5。最好有没有设计的方案,给我传一份,weilv217@163.com
6.从你给出的设计来看,觉得你的设计流量偏小,这个主要原因不是在设计了 ,主要是供水很难给你供到80度的水,很多的时候都是低温供水了,这个就要求你的流量要适当的放大。
回复
weilv217
2007年12月26日 10:33:09
6楼
对了 ,最好能够给出你的地点,在什么地区。
回复
fzm2001
2007年12月26日 11:30:49
7楼

首先表示感谢
1.最高供水的高度:42m
2.系统定压采用落地式膨胀水箱:0.48MPa开始补水,0.52MPa停止补水。
3.水泵现在运行的电流:昨天在现场没有摇表,让他们测,数据还没有反馈,打电话落实电流11A<15A
4.压力问题:具施工队讲,供回水的压力表换过,依然如故。
5.设计方案施工图可以传给你,能作一下具体介绍吗?认识你很高兴。fzm2001@126.com
6.新情况:有最近的两个入户压力正常。
7.地点:石家庄市
最新数据:
集水器0.53MPa,分水器0.7MPa
最近两个单元:P供0.58MPa P回0.54MPa P供0.55MPa P回0.5MPa
最远单元:P供0.55MPa P回0.6MPa
外网异程:最远最近距离100m




回复
weilv217
2007年12月26日 13:50:02
8楼
你现在真个系统在什么状况,有没有全部的系统都在使用中?还是部分的系统在使用中?系统是在调试阶段?
从你提供的数据看了,
很有一个可能就是在最远单元的水根本没有流动,水的平衡没有做好,你可以试下关闭最近单元的环路,看看远端的压力,你最远端的压力表应该来说有所偏差,供回压力相差不大,基本一样。因为5m的压力在一般精度的压力表上是很小的差距,最好用同一个压力表来标定。
采暖系统最大的问题就是平衡问题,很多的系统都是采用大流量来冲。
回复
fzm2001
2007年12月26日 14:53:26
9楼
外线图纸和换热站原理图已发到你邮箱
能不能分析一下电流小的原因
现在流量肯定不足,我想让他们测一下,但流量不够又是什么原因呢?
昨天:发现这个系统水泵进出口间的止回阀比高区系统温度高很多,怀疑漏水,打开看了看,就一个当板,不知能否关严。
系统现在调试。
很多的系统都是采用大流量来冲,这样能解决不少问题,但现在节能要求输热耗电比,在设计中选定20度温差,我也是考虑加大流量,保证系统大流量,(25度温差末端也没问题)。
回复
fzm2001
2007年12月26日 14:56:15
10楼
另外,3楼的朋友,分集水器间没有安装压差旁通
回复
weilv217
2007年12月27日 10:08:48
11楼

你的图我看到了,
从你提供的压力降来看,你的电流不应该有这么小,但是现场提供的电流是11A确实已经偏离你的设计,你的扬程选择出现问题了,水泵的实际流量比你的额定流量偏小,水泵偏移到小流量点,从你水泵进出口的压力差应该大于28m,实际你的压降小于28m,
水泵运行的噪声状况怎么样?水泵的压力运行稳定不?
请排除有没有气体存在的状况。最好你能给我提供一个简易的压力从水泵出口到分水,回水,到水泵进口的简易图,我给你的邮箱发一个样板,你给写一下。