请教气水反冲滤池
geziyanan
geziyanan Lv.2
2007年12月25日 18:30:22
来自于水处理
只看楼主

现在很多污水厂都在进行升级改造,用的多的就是加滤池,保证出水SS达标。我手上有个5000吨规模的小厂,规模太小,无法建成V形滤池,但又一定要气水反冲,想做成普快的样子,加上气冲,不知该如何布气?

现在很多污水厂都在进行升级改造,用的多的就是加滤池,保证出水SS达标。我手上有个5000吨规模的小厂,规模太小,无法建成V形滤池,但又一定要气水反冲,想做成普快的样子,加上气冲,不知该如何布气?
免费打赏
z_d_p@co163
2007年12月26日 09:11:29
2楼
照着V型滤池的作不就行了吗……
回复
brightlee
2007年12月28日 08:49:49
3楼
单格布置根V型滤池差不多,中间一个渠,然后底下设置配气孔和配水孔。采用那种小阻力配水系统就行了。上面可以不用设V型槽,搞几根洗砂排水槽就行了,即可以是进水时配水,反冲时还可以排水。
回复

相关推荐