按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
接地导体应采用铜制导体,在规定的接地故障条件下,在额定短路持续时间4S时,其电流密度不应超过110A/mm2,但最小截面积不应小于240mm2,接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接,端子的电气接触面积应与接地导体的截面积相适应,但最小电气接触面积不应小于160mm2
传统做法一般是,每个柜子的接地排独立,在由一根短接地铜排连接,大概130mm长
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
楼主说的是二次线接地吗?什么叫二次接地铜排没看明白
回复
10楼
等待大神出现解答
回复
11楼
别等大神,一般都没有做二次接地排,一般的,二次的接地线与一次接地排共用的