多台高压28柜二次接地排之间如何处理
飞云在天2015
2017年08月29日 10:45:54
只看楼主

按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?

按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
co1502090421461
2017年08月29日 11:20:15
2楼
等待大神出现解答
回复
取什么名好呢
2017年08月29日 11:22:03
3楼
同求大神帮忙解答
回复
飞云在天2015
2017年08月29日 11:37:11
4楼
等待大神出现解答
回复
a396673967
2017年08月29日 12:56:03
5楼
等待大神出现解答
回复
dalianxq
2017年08月29日 14:54:57
6楼
28柜接地排
回复
大壮壮小壮壮
2017年08月30日 15:09:11
7楼
接地导体应采用铜制导体,在规定的接地故障条件下,在额定短路持续时间4S时,其电流密度不应超过110A/mm2,但最小截面积不应小于240mm2,接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接,端子的电气接触面积应与接地导体的截面积相适应,但最小电气接触面积不应小于160mm2
传统做法一般是,每个柜子的接地排独立,在由一根短接地铜排连接,大概130mm长
回复
jianzhudianqic
2017年09月02日 06:24:04
8楼

谢谢楼主分享
回复
hankls0007
2017年09月02日 10:16:13
9楼
楼主说的是二次线接地吗?什么叫二次接地铜排没看明白
回复
zhy8340
2017年09月04日 14:55:48
10楼
等待大神出现解答
回复
电工刀
2017年09月05日 08:36:48
11楼
别等大神,一般都没有做二次接地排,一般的,二次的接地线与一次接地排共用的
回复

相关推荐

APP内打开