求教:合后位置灯应是什么颜色?
jubou
jubou Lv.2
2007年12月25日 17:30:20
来自于继电保护
只看楼主

微机保护上有个合后位置灯,不知用什么颜色,黄色和红色都见过,有规范吗或者固有习惯吗?

微机保护上有个合后位置灯,不知用什么颜色,黄色和红色都见过,有规范吗或者固有习惯吗?
免费打赏
zhaoweizhi1234
2007年12月29日 15:14:16
22楼
红色合后,绿色跳后,黄色故障
回复
wuwo9600
2007年12月29日 21:49:27
23楼
不要与控制屏上的红绿灯混淆呀。。。。。。。。。。。
回复
yjming
2007年12月30日 09:30:18
24楼
一般来说,合闸指示用红灯,分闸指示用绿灯,黄色故障,储能为黄色
回复
laolangsan
2007年12月30日 13:35:39
25楼

习惯是这样的,国际也是这样的.没有什么疑问的了!
回复
zhangcheng888
2007年12月30日 19:25:33
26楼



提醒版主多看点书就好了。。。
回复
lr8855067
2007年12月30日 19:37:35
27楼
红色
回复
fang10086
2007年12月30日 21:23:32
28楼
红亮停,绿亮行
回复
wuwo9600
2008年01月05日 11:30:49
29楼
对于控制屏上或开关控制把手上的红绿灯,确实如上部分人所讲,红为合后,绿为跳后。但楼主问的是操作箱上的红绿灯,不要弄混了。操作箱的红灯对应的是开关跳闸,是起事故告警作用的,绿灯才是正常,对应开关合闸位置,千万不要搞混了呀。而黄色就是警示灯,告警。
回复