求教:合后位置灯应是什么颜色?
jubou
jubou Lv.2
2007年12月25日 17:30:20
来自于继电保护
只看楼主

微机保护上有个合后位置灯,不知用什么颜色,黄色和红色都见过,有规范吗或者固有习惯吗?

微机保护上有个合后位置灯,不知用什么颜色,黄色和红色都见过,有规范吗或者固有习惯吗?
免费打赏
fuguisheng
2007年12月28日 00:08:19
12楼
以下是引用zhanshiyong在2007-12-27 21:34:06.0发表的内容:

这个事我和我们公司的老大也争论过,他说是红灯是合闸指示,绿灯是分闸,俺现在的交通灯看 红灯停绿灯行. 红灯HD代表C相指示,开关闭合,设备工作,危险。绿灯LD代表B相指示,开关断开位置,设备安全。黄灯UD代表A相指示,开关误动作,警告。白色灯BD电源指示,工作状态指示。蓝色灯AD必须遵守的指令信号。透明灯MD局部照明,一般照明。这样说:兄弟你明白了么?
回复
611-fj
2007年12月28日 09:59:47
13楼
应该是打到预合的时候是绿灯亮,合后是红灯亮,打到预分的时候是红灯亮,分后是绿灯亮.
回复
laiyh206
2007年12月28日 14:14:21
14楼
合后为红色,分闸为绿色,储能为黄色
回复
c283434618
2007年12月28日 14:40:11
15楼


按照这个就OK了!
回复
qianxinzehua
2007年12月28日 17:48:16
16楼
有愿意互相交流高低压成套经验的朋友请加该群52589538
回复
shixindou
2007年12月28日 21:03:18
17楼
回复
德润电器
2007年12月28日 23:12:08
18楼

老大的说法是对的,电器信号指示和交通信号指示是不一样的,这是不同行业的
回复
cckkjj
2007年12月29日 08:23:47
19楼
我就来看看,学习学习!
回复
lee-xiaobin
2007年12月29日 08:41:41
20楼
二楼说的应该是正确的,确实应该是红色合后,绿色跳后,黄色故障,按照规范也是这样的



回复
qm0727
2007年12月29日 12:40:54
21楼

这个不对,正确应该是红合,绿分,合上才是正常工作状态,分开说明线路有问题了。。
回复