本帖最后由 泛舟天南 于 2017-9-1 11:47 编辑 请问各位老师,今有一110kW(计算电流192A)电机,星三角启动,近电动机侧断路器A1选择In=250A断路器,电机离低压配电室比较远大概400米左右,计划低压配电室出线断路器A2选择In=315A,请问电缆我应该根据电机的计算电流选择电缆,还是根据A1,A2?选择电缆截面积,设计依据是什么?谢谢各位老师的解答,开关大小我是按配三上选的,A2选择315A一是因为距离太长,二是想构成选择性保护,防止跳闸的时候没有配电室开关也跳。另外请问各位老师选择电动机保护的断路器时候是否就不需要考虑启动电流了(可不可以直接躲过直起动起动电流)。
本帖最后由 泛舟天南 于 2017-9-1 11:47 编辑
请问各位老师,今有一110kW(计算电流192A)电机,星三角启动,近电动机侧断路器A1选择In=250A断路器,电机离低压配电室比较远大概400米左右,计划低压配电室出线断路器A2选择In=315A,请问电缆我应该根据电机的计算电流选择电缆,还是根据A1,A2?选择电缆截面积,设计依据是什么?
谢谢各位老师的解答,开关大小我是按配三上选的,A2选择315A一是因为距离太长,二是想构成选择性保护,防止跳闸的时候没有配电室开关也跳。另外请问各位老师选择电动机保护的断路器时候是否就不需要考虑启动电流了(可不可以直接躲过直起动起动电流)。
2楼
断路器电流大于负荷计算电流小于电缆允许载流量。断路器额定电流选大了电缆就要选大造成浪费。
回复
3楼
你需要根据电机的额定电流1.5倍选择开关就行。
回复
4楼
根据A2选择电缆,满足载流量的同时应考虑电压降。
回复
5楼
根据a1选择电缆,要考虑压降。空开都选小
回复
6楼
断路器保护的是线路,所以根据低压配电室出线断路器A2选择是合适的。另:根据315A来选的电缆截面已足够大了,400米的距离按说压降是完全可以满足的。
回复
7楼
400m的电机供电距离较长,重点应考虑电机正常运行时电压降满足规范要求,同时还应校验电机起动时低压母排压降,不应对其它电气设备造成影响,电缆截面会较大。
回复
8楼
根据楼上大家的回答,我总结了一下,第一,400m的电机供电距离较长电机正常运行时需要电压降满足规范要求。第二、校验电机起动时低压母排压降,不应对其它电气设备造成影响。第三、线缆正常载流量大于等于A2断路器的额定电流,前提是断路器选对。根据以上要求选截面积。我是新手,我想问一下A1,A2的断路器选得不一致,是不是因为星三角启动的关系。
回复
9楼
开关保护电缆,所以电缆载流量需大于电缆前面开关的额定电流,这里电缆出问题,开关才可以保护下面的电缆,然后再计算电压降是否满足要求,不满足再加大电缆截面。你电缆载流量需大于315A.
回复
10楼
雷霆之怒 发表于 2017-8-30 09:21 根据楼上大家的回答,我总结了一下,第一,400m的电机供电距离较长电机正常运行时需要电压降满足规范要求。 …A2大于A1跟电机启动没太大的关系,可能是为了以后便于扩容给了预留
回复
11楼
smarthaifeng 发表于 2017-8-30 16:26 A2大于A1跟电机启动没太大的关系,可能是为了以后便于扩容给了预留多谢解答:handshake
回复