室外消火栓设置事宜
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2017年08月25日 17:01:34
只看楼主

什么情况下可以不用设置室外消火栓,现只有一栋3层公建,体积18000m3,室内不设消火栓,那室外消火栓这块怎么考虑,可不可以只做消防水池就行了?还是必须配室外泵+室外消火栓管网?

什么情况下可以不用设置室外消火栓,现只有一栋3层公建,体积18000m3,室内不设消火栓,那室外消火栓这块怎么考虑,可不可以只做消防水池就行了?还是必须配室外泵+室外消火栓管网?
老徐式思维
2017年09月05日 17:25:20
2楼
两种情况,第一,室外有二路消防供水的市政管网,且满足室外消防用水流量和压力,这样直接从市政上引入园区,做室外消火栓即可。不用做水池和消防泵,第二,第一种情况不满足,做消防水池供室外消防使用,如果园区范围较小,从消防水池引取水口150m范围内即可覆盖范围,那可不做消防泵和管网,室外灭火直接消防车从取水口取水。以上两条都不满足,做管网,消防泵,稳压系统。
回复

相关推荐

APP内打开