组串逆变器交流电出线问题
miracle93
miracle93 Lv.2
2017年08月25日 16:38:32
只看楼主

40kW的组串式逆变器,最大交流输出电流是64.5A,采用YJV0.6/1kV 3*16+1*10的电缆符合铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25 mm2的三相四线线路中中性导体的截面应与相导体的截面相同这一规范吗,是否要改成4*16的

40kW的组串式逆变器,最大交流输出电流是64.5A,采用YJV0.6/1kV 3*16+1*10的电缆符合铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25 mm2的三相四线线路中中性导体的截面应与相导体的截面相同这一规范吗,是否要改成4*16的
免费打赏
huashi1993
2017年12月12日 17:06:43
2楼

没必要改。还是要节省成本。叫我说你的电缆我都改成450v的。

回复