地下丙类仓库,需要做自动灭火系统吗?
viv0528
viv0528 Lv.2
2017年08月23日 11:58:13
只看楼主

如题,地下丙类仓库,物品为原煤,仓库深12米,占地面积小于1500平米,想问下需不需要做自动灭火系统,因为规范里面没有哪一条明确写明地下丙类仓库需要做自动灭火系统的,所以,想请教各位大神,是否需要设置自动灭火系统?

如题,地下丙类仓库,物品为原煤,仓库深12米,占地面积小于1500平米,想问下需不需要做自动灭火系统,因为规范里面没有哪一条明确写明地下丙类仓库需要做自动灭火系统的,所以,想请教各位大神,是否需要设置自动灭火系统?
lyzr1984
2017年08月24日 08:57:22
2楼
建规8.3.2,第6条:总建筑面积大于500平米的可燃物品地下仓库应设置自动灭火系统