如题,小弟刚入行,看到同事的图纸上梁配筋图都没有注明梁端铰接的地方,但是模型里点铰接了,我认为应该要在图纸上注明,铰接的上部钢筋自支座申入梁内L0/5,连续梁的支座是L0/3,构造上就有区别,应该要注明铰接的地方,这样才能保证铰接,否则钢筋还是按连续梁的构造来,并没有达到铰接的受力模型(虽说不是绝对的铰接),大家是怎么做的?
如题,小弟刚入行,看到同事的图纸上梁配筋图都没有注明梁端铰接的地方,但是模型里点铰接了,我认为应该要在图纸上注明,铰接的上部钢筋自支座申入梁内L0/5,连续梁的支座是L0/3,构造上就有区别,应该要注明铰接的地方,这样才能保证铰接,否则钢筋还是按连续梁的构造来,并没有达到铰接的受力模型(虽说不是绝对的铰接),大家是怎么做的?
13楼
楼主的计算方法应该是次梁计算时没点铰接,如果个别点了需要特殊注明
回复
14楼
应该注明,反正我是注明的,不要管别人
回复
15楼
不需要。配筋会显示的.
回复
16楼
谢谢分享 学习
回复
17楼
模型点铰,配筋时构造按固支考虑。本来边支座就不完全是铰,存在一定的嵌固。按固支要求进行施工应该是安全的。
回复
18楼
个人觉得应该说明,次梁端部采用的连接方式。
回复
19楼
你那里不配面筋人家自然知道那里是铰接的,非铰接那个位置就得配支座钢筋了呀
回复
20楼
yuky2005 发表于 2017-9-10 11:12 你那里不配面筋人家自然知道那里是铰接的,非铰接那个位置就得配支座钢筋了呀铰接也要配上部钢筋的啊,混规9.2.6条
回复
21楼
blessing 发表于 2017-8-28 09:02 楼主的计算方法应该是次梁计算时没点铰接,如果个别点了需要特殊注明廊柱打广告有钱吗。。。。
回复
22楼
主要还是让模型能过把点铰 程序支座筋富余量很大 钢筋够多了 就不用纠结锚固问题了 而且施工现场工人估计锚固也不会注意
回复