电通量试验结果的如何处理?
小小vs小小
2017年08月22日 15:22:58
只看楼主

采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。

采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。
采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。
问题:电通量试验的最终结果取下列哪一个:
①计算值
②实测值
③计算值×0.9025
④实测值×0.9025
免费打赏