砌体结构墙下有梁,梁下面还是墙这样一层层加上去梁荷载用不用输入?还有梁上是板,这样的话梁上荷载用不用输入,梁线荷载标准值是多少?怎么算?新手小白请教各位大大
砌体结构墙下有梁,梁下面还是墙这样一层层加上去梁荷载用不用输入?还有梁上是板,这样的话梁上荷载用不用输入,梁线荷载标准值是多少?怎么算?新手小白请教各位大大
2楼
梁上下都是墙(墙厚是多少),再看下部墙是否从首层开始往上延续;
梁上有板,板定义厚度后,一般软件会默认为结构自重考虑(看你用什么软件分析验算),不用折算线荷载。
梁线荷载标准值是多少?建议你看结构荷载规范!!
回复
3楼
tm1970 发表于 2017-8-22 09:40 梁上下都是墙(墙厚是多少),再看下部墙是否从首层开始往上延续;梁上有板,板定义厚度后,一般软件会默 …下部墙是从首层开始延续的,还有种情况就和框架结构一样,墙下是梁,梁下没有墙,这样的话是不是就和框架结构一样算梁上部荷载了?
回复
6楼
budong,继续观望
回复
7楼
正常的“砌体结构墙下梁“该梁一般只是圈梁,只是起到构造作用,不做受力构件考虑,在模型里圈梁是不用输入的,只是输入称重墙体。再有墙下有梁,梁下是自承重墙,若只有该层有墙,其他层都是墙,则该梁是转换梁(在砌体结构中)也不用输入墙体荷载,但要定义底框梁进行计算。若层层都设梁则每层梁上都要输入墙体荷载。
回复