无机玻璃钢通风管道工程量中法兰的影响
zhao-zq-80
zhao-zq-80 Lv.2
2007年12月25日 11:22:41
只看楼主

就是防排烟用无机玻璃钢通风管道,采用法兰式连接,无机玻璃钢的比重是1.8~2.1 有意见说,法兰式的连接要乘以系数1.15就是这个1.15无法理解,也找不到相关的规范,我在网上找,也只有说另行计算法兰,多加的15%就没有准确的依据 各位能不能给小弟个依据,或者正确的计算方法

就是防排烟用无机玻璃钢通风管道,采用法兰式连接,无机玻璃钢的比重是1.8~2.1
有意见说,法兰式的连接要乘以系数1.15
就是这个1.15无法理解,也找不到相关的规范,我在网上找,也只有说另行计算法兰,多加的15%就没有准确的依据
各位能不能给小弟个依据,或者正确的计算方法
免费打赏
ren_z
2008年02月21日 18:27:48
12楼
我们专业作无机玻璃钢通风管道 可联系我们 任先生 13791355418
回复
xcool526
2008年02月22日 22:54:01
13楼
设计\业主都有问题.不妨换个风管.
www.ntxsjd.cn
回复
guolei2002
2008年03月28日 19:33:55
14楼
支持新材料!不过现在先讨论玻璃钢的问题
回复
swt11
2008年04月14日 18:47:35
15楼
我也遇到过这个问题,有人讲取到25%
回复
fanchengfei
2008年04月15日 11:41:18
16楼
以下是引用zhao-zq-80在2007-12-25 11:22:41.0发表的内容:
就是防排烟用无机玻璃钢通风管道,采用法兰式连接,无机玻璃钢的比重是1.8~2.1
有意见说,法兰式的连接要乘以系数1.15
就是这个1.15无法理解,也找不到相关的规范,我在网上找,也只有说另行计算法兰,多加的15%就没有准确的依据
各位能不能给小弟个依据,或者正确的计算方法
回复
wl131488
2008年04月19日 12:35:29
17楼
浙江省定额解释有如下解释,大家可以借鉴:

4、现行玻璃钢风管安装工程预算定额子目已包括了型钢法兰、加固框制作安装工作内容及其用料价值。由于现在外加工订作的玻璃钢风管本体均带有法兰、加固框,使用该类材料时,应如何计算安装工程量和套用定额?

答:鉴于上述情况,现作如下调整:主材组价应包括同质法兰和加固框的价值,其重量暂按风道全重的15~20%计。具体操作规定如下:订货风管平均每节长度1.5米以上者,法兰、加固框按风道全重的15%计;订货风管平均每节长度小于或等于1.5米者,法兰、加固框按风道全重的20%计。按原方法计算工程量,套用相应定额,但定额基价应乘系数0.5。如建设部有新的规定,按新规定执行。




回复
zhanggl-81
2008年05月05日 16:34:10
18楼
我是四川的,四川定额里面只有损耗(实际安装10平方,材料按10.32计算),没有要加法兰的.而且我们都是找厂家定做,在跟厂家结算的时候只计算风管面积,不计算法兰.
不知道是我自己没搞对还是其他原因,共同学习.
回复
黑老五
2008年05月05日 19:23:58
19楼
无依据!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐