一个采暖的问题
mygwater
mygwater Lv.4
2005年01月06日 08:08:54
来自于采暖供热
只看楼主

有一个供热问题,帮助分析.一条总供暖管线接有几栋住宅,一栋为六层住宅,比较远,为地热盘管供热,比较进的一栋为一层500平方的平房,采用上供上回的系统形式.但是现在,把一层门市房(暖气片)直接接到主管线上,现在问题发生了,一层平房水是死水,一点都不热.不知到为什么.请高手指点.一层门市房主管线为DN50的.

有一个供热问题,帮助分析.一条总供暖管线接有几栋住宅,一栋为六层住宅,比较远,为地热盘管供热,
比较进的一栋为一层500平方的平房,采用上供上回的系统形式.但是现在,把一层门市房(暖气片)直接接到主管线上,现在问题发生了,一层平房水是死水,一点都不热.不知到为什么.请高手指点.一层门市房主管线为DN50的.
免费打赏
喋血东京
2005年01月06日 10:25:44
2楼
有一个问题?地热和散热器供热你用一个供水系统?水温地热能满足散热器也能满足吗?还用你说的别的我看不明白呀!说清楚写好吗?
回复
wlq258702
2005年01月06日 11:09:07
3楼
我的看法:暂且不说地热采暖系统和散热器采暖系统接到一起水温能否满足后者,就你所说的连接方法,暖气也应该热的,不热的原因有:1、散热器供暖系统供回水干管上的阀门是否打开(有没有可能是闸板没打开,阀门失灵)或管道堵塞;2、该散热器系统有无跑风,是否系统里有气排不出来,导致热水在系统内不能正常循环。
回复
wlq258702
2005年01月06日 11:10:14
4楼
以上说法能否认同,请速回话。
回复
wlq258702
2005年01月06日 11:16:00
5楼
至于散热器采暖系统接到地热采暖系统能否满足要求,就要在运行中看了。因为一般情况散热器采暖系统要求的水温设计时要高于地热系统。
回复
bluespring
2005年01月27日 15:37:07
6楼
不应该出现这种情况,请你再详细描述状况,如热力入口设备情况等等
回复
bowyorzhui
2005年01月27日 19:37:19
7楼
描述的不是很清楚啊,比如热力入口,几个系统之间的关系等等
回复
sunmei7
2005年01月28日 18:03:40
8楼
一层平房水是死水,就说明水没流动。应查水力是否平衡及阀门是否打开,管路有没砖块等渣质
回复
wjf950220
2005年01月31日 13:39:24
9楼
我说兄弟,你总不会把供回水接到一根管子上吧。
回复
nt1040
2005年01月31日 13:56:02
10楼
水是死水等于水没流动,管路堵塞。
回复
xyhguser
2005年01月31日 14:06:13
11楼
堵,供水加压、回水放开,看看、判断。