热导式流量开关问题
robbietian
robbietian Lv.3
2017年08月18日 13:54:57
只看楼主

如题目:热导式流量开关设施在消防系统高位水箱出水管道上,请问这个热导式流量开关的主要作用是什么? 是否有启动水泵的功能,如何看流量的设计值呢?

如题目:热导式流量开关设施在消防系统高位水箱出水管道上,请问这个热导式流量开关的主要作用是什么? 是否有启动水泵的功能,如何看流量的设计值呢? 746053899520294595.jpg

746053899520294595.jpg

免费打赏
lichangan1000
2017年08月18日 15:07:03
2楼
是不是计量热量?什么是热导式?搞不懂。
回复
liugps
2017年08月18日 15:31:33
3楼
热导式流量开关参数:
测量范围:水0~5 m/s, 油0~10 m/s
工作电压:AC/DC110V,AC/DC220V,DC24V
输出方式:继电器空接点输出,PNP输出,NPN输出
工作电流:小于80mA
设定方式:电位器设定
介质温度变化:≤4℃/s
响应时间:0.5~1s,典型值0.9s
初始化时间:约8s
电气保护:反相,短路,过载保护
介质温度:-20~80℃
探头材质:316不锈钢
接口尺寸:默认G1/2",M20 x 1.5(客户指定)
防护等级:IP67

结合消水规:
12.2.8 压力开关、流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验,应符合下列要求:
1 性能规格应满足设计要求;
2 压力开关应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第 10部分:压力开关》GB 5135.10的性能和质量要求;
3 水位显示与控制开关应符合现行国家标准《水位测量仪器》GB/T 11828等的有关规定;
4 流量开关应能在管道流速为0.1m/s~10m/s时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》GB 5135.7的有关规定;
5 外观完整不应有损伤。
其实现在很多设计单位设定流量开关时规定启动流量是多少是不正确的,流量开关是检测流速的。
但规范又说其它可参见流量指示器,但流量指示器确实是检测流量的。主要问题是流量开关的产品规范还没出台,还没有具体的要求。
目前的话按流速检测的话也是可行的。
回复
xiezhanhu
2017年08月18日 15:45:49
4楼
难道这个还要用流速换算成流量:P
回复
lichangan1000
2017年08月18日 16:50:40
5楼
管径面积是定值,上下的就是均匀流,误差不大的话,流速与流量没区别啊
回复
liugps
2017年08月18日 16:54:31
6楼
没错,在管径一定的情况下流量流速是可以转换的,但参数直接采用还是更好,要转换一下,总是比不转麻烦。
回复

相关推荐

APP内打开