上一篇其实想讲很多,写了一个上午没进入正题,思维短路,不知道如何再接下去,说半天就说到下隔震层踩了地雷,感觉很尴尬不知道再怎么接下去!说说昆明新机场地下隔震层的一些情况吧! 昆明新机场隔震层是由橡胶隔震支座+粘滞阻尼器两套系统来实现隔震,900多个隔震垫分布于单柱下,根据不同单柱的承载力要求,有6到2个隔震垫组成的承台,加上粘滞阻尼器来控制水平向地震加速度,能实现很好的隔震效果,基本能实现地震烈度降一度的效果。
昆明新机场隔震层是由橡胶隔震支座+粘滞阻尼器两套系统来实现隔震,900多个隔震垫分布于单柱下,根据不同单柱的承载力要求,有6到2个隔震垫组成的承台,加上粘滞阻尼器来控制水平向地震加速度,能实现很好的隔震效果,基本能实现地震烈度降一度的效果。