天正暖通T20无法标注风管类型了
nightsunshine
2017年08月17日 13:55:09
来自于天正暖通
只看楼主

之前在风管设置里填写了风管标注类型编号,比如送风管是SAD,回风管是RAD,这样在风管标注的时候就会自动把送风管标成SAD 800x400,回风管标成RAD 800x400这样。可是最近发现这个功能不能用了,标出来的风管没有类型编号,如果在标注设置里,风管尺寸前缀写上SAD,那不管送风管回风管标出来都是SAD。

之前在风管设置里填写了风管标注类型编号,比如送风管是SAD,回风管是RAD,这样在风管标注的时候就会自动把送风管标成SAD 800x400,回风管标成RAD 800x400这样。可是最近发现这个功能不能用了,标出来的风管没有类型编号,如果在标注设置里,风管尺寸前缀写上SAD,那不管送风管回风管标出来都是SAD。
cof1605770486388
2020年11月19日 15:24:07
2楼

点击风管标注后标注选项板最下面有一个自动标注代号,可以点选。之后就能自动带上风管代号了。