领导命令绘制综合管线图,我们院平时一群懒鬼,真正的综合管线图还没有先例呢。现在请教大家,综合管线图是指平面图反应所有管线还是局部的几个剖面啊??谢谢
领导命令绘制综合管线图,我们院平时一群懒鬼,真正的综合管线图还没有先例呢。现在请教大家,综合管线图是指平面图反应所有管线还是局部的几个剖面啊??谢谢
2楼
平面,剖面都要有,具体要求,你看一下管网综合的规范吧!
回复
3楼
不知道哪个院的人可以怎么舒服?
回复
4楼
管网综合的规范,哪里有?
回复
5楼
有本总图设计的图集,建筑专业的,A3这么大,上面有综合管线的,和那个施工图设计深度差不多厚
回复
6楼
平面,剖面都要有
回复
7楼
我早些时候画一个月做了一个地下室的管线综合,也是看了别人的,然后自己摸索着做的,出图后施工队倒是没再找过我们,现在都竣工了。感觉其实施工队不用管线综合图纸也可以施工,管线综合主要给他们有个参考,让他们施工更顺畅、快捷一些。本人觉得管线综合主要是平面图上要表示管道的走向,大概位置,还有从上到下大概的顺序。剖面图主要在局部管道较复杂处绘制。
个人经验总结:给排水的喷淋支管尽量不在平面图上表示,管线图例最好清楚,平面图尽量做到整洁,明了,有时间就好好梳理管道,如果空调专业做管线综合,在管线交叉需调整时,最好调整自己的风管位置,然后在位置调整处标注尺寸!
PS:先要将各专业的管线集合到一张图上。
回复
8楼
我们现在的工程上是这样做的:做一个套图,按各专业分出各自的布局,比如强电、弱电、给排水、空调等。全部图层打开时看起来很乱,但是能看出那些地方不合理的。
回复
9楼
管线综合分两种,一是室外管道综合,由建筑总图专业来绘制,把室外的给排水管、热力管、燃气管、电气管等画上去,其中给排水管是主要因素。二是室内的复杂走道或关键区域的剖面大样,把设备管道进行汇总综合,一般暖通风管是主要因素。
从楼主的帖子来看,他可能问的是这第二种情况。这个管线综合图应该由设总牵头、建筑专业来绘制。建筑专业把水电暖的图纸进行汇总,发现打架的地方,由设总来协调修改。有的设计院没有这么严格的做,而是由水电暖专业自己画,实际上很容易出错:比如某专业只画了干管,省略了一些支管,结果支管和其他专业打架;又比如暖通专业在校审阶段修改了风管标高,却忘了通知其他专业一起修改;又比如说,水电暖专业对吊顶、墙体做法不了解,画的剖面图有时不符合建筑要求。所以说,管线综合图应该由建筑专业来出,才能保证质量。还有一个原因:施工队遇到问题时,他可能先去找暖通的设计师,假如这个设计师推卸责任,说那是水造成的问题,施工队又被踢皮球到水专业去,容易出现水电暖三方扯皮都不负责的情况,引发矛盾和纠纷。所以应该由设总或建筑专业来总负责,出了事,甲方只需要找设总一个人,设总在自己单位内部来协调解决,避免内部矛盾变成外部纠纷。
回复
10楼
先让各专业在画的时候就把标高错开,从高往低的顺序是,低压,通风空调,弱点,水暖,具体突出打架的地方,画详图,平面剖面都要有,根据国家规范,保证管道之间的水平垂直距离