塑料壳式断路器能否水平或横装?
co1499062302053
2017年08月09日 09:54:50
只看楼主

塑料外壳式断路器是一种低压保护电器,分为用于低压线路过载、短路保护的配电型,电动机保护型,家用型这3种类型。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。塑料外壳式断路器的原理主要有热动电磁式和纯电磁式。 国内外所有的塑壳式断路器的样本或使用说明书,都将垂直安装作为它的基本安装方式。是否支持横装或水平安装呢?京博云商试验结果表明:对热动电磁式塑壳断路器水平或横装时,过载保护几乎没有什么影响,瞬动脱扣器电磁铁的反力弹簧(与重力有关系)试验数值仅有5%~10%的误差,所以该断路器可以横装或水平安装。

对于纯电磁式即液压式(油杯式)塑壳断路器来说,它的过载和短路保护用同一脱扣器 ,过电流延时或瞬动与油管内的铁心重心和起阻尼(延时)作用的硅油液面状况有很大的关系,而这些又与安装角度有关。试验表明2In的动作值(电流值),在水平安装时要提高20%,逆水平安装要减少20%,前倾45°要减少12%。因此纯电磁式断路器应垂直安装,倘若一定要水平或横装,就应根据制造厂的样本或资料提供的修正系数来确定断路器的型号。​


1.jpg

免费打赏
cmb178
2017年08月09日 15:37:10
2楼
感谢楼主的无私奉献
回复
冲吧小哥
2017年08月09日 22:08:04
3楼
表示没见过油杯式的塑壳断路器
回复
yanglong12
2017年08月09日 23:17:46
4楼
这种普通的塑壳断路器,应该没什么讲究,国外都有水平或横装的。
回复
zhy8340
2017年09月08日 10:16:44
5楼

感谢楼主的无私奉献
回复
dengjie99
2023年04月13日 12:21:26
6楼

塑壳断路器可以横向安装的,没问题

回复
一鸣惊人
2023年04月25日 23:49:09
7楼

很好,又多学到了一个很好的知识点!

回复