分户开关选的63A/2P,总表箱内这一路的开关选40A/2P,为什么这样选,如何实现分级保护。
分户开关选的63A/2P,总表箱内这一路的开关选40A/2P,为什么这样选,如何实现分级保护。
2楼
63A的是施耐德INT100,查施耐德的资料没有脱扣特性。40A的是C65N脱扣特性C,这是我这多层住宅图纸设计的。我搞不明白为什么下级比上级大,室内发生短路,会不会跳表箱内的开关而户内的不动作。
回复
3楼
63A的是施耐德INT100
为减少配电级数,用
隔离开关而已,不影响配合
回复
4楼
搞不明白了,很迷糊了。不知道什么分的开关别总的还大
回复
5楼
INT100为隔离开关,无短路保护,检修用.
回复
6楼
很对
回复
7楼
我觉得:户箱内应该是隔离开关,总箱内应该是断路器。
隔离开关只做隔离用,不能分断负荷电流(就是不能带负荷操作,必须在确保没有电流的时候才能断开),没有保护电路的功能(过电流时不会自动断开)。断开操作时先断开断路器,再断开隔离开关。闭合操作时先闭合隔离开关,在闭合断路器。
因为这点,理论上可以不用满足上级比下级大的级间配合原则,但是在设计的时候实际上还是要满足级间配合的原则。
而且现在的很多都是负荷隔离开关了,把负荷开关和隔离开关合二为一了(可以带负荷操作),这时就需要满足级间配合。
回复
8楼
看来楼主对元器件还是不很了解啊!
回复
9楼
63A的是施耐德INT100,为隔离开关,仅为检修时的明显断开点,不影响配合。
回复
10楼
对~可能是楼主把开关当做断路器了~