是否设置室内消火栓?求各位指导
xmeiyi
xmeiyi Lv.2
2017年08月08日 10:35:58
只看楼主

地上二层,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。能套用GB50016-2014第8.2.1条第5款,不设室内消火栓?

地上二层,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。能套用GB50016-2014第8.2.1条第5款,不设室内消火栓?

1.png


2.png

qq_1502263688593
2017年08月22日 14:02:00
12楼
路过学习!!!
回复
峰尚人生
2017年08月23日 14:52:32
13楼
这类工程,首先先定性是否是商业服务网点,是,则执行四不设原则,即栓、喷、灭、防排均不设;否,即为商业建筑,根据体积确定是否须设?置于水池和加压,根据消火栓规范,动压不小于0.25MPa的要求,则若市政管网供水压力保证在0.30`·0.33之间,那么正常层高3~5的直接接市政管网即可。至于布置的问题,商业建筑层层设,每层保证两股水柱同时到达;而前面提及的服务网点,则一、二层可视为同层,故一、二层各设一个栓即可,靠近门口和楼梯口。希望能帮到你!
回复
bendan2009
2017年08月24日 09:58:10
14楼
体积大于5000m3 的商店建筑,应设消火栓。新规范不允许消火栓和生活用水合用了,泵房和水池要设置。二楼的这种情况,之前有类似项目,只要能保证2股水柱,即使消火栓都放一层,也没有问题。但是如果当地审图专家和消防不同意,就要调整了,按他们意思来。
回复
拎水小工
2017年08月25日 11:09:12
15楼
接市政管网不能只看压力的啊,
《消水规》4.3.1条 消防水池设置条件:当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内室外消防给水设计流量。
这点仅规定了流量要求。
再看《消水规》6.1.9条 设置消防水池的条件中第三条:当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。这点是否可以间接说明的压力要求呢。。
回复
lxp2087
2017年08月28日 14:35:13
16楼
谢谢分享!
回复
不找了找不到的
2017年08月28日 15:54:17
17楼
体积大于5000的商业,应设消火栓。二层消火栓设在楼梯口附近。双栓就满足吧
回复
huangzhimin
2017年08月30日 13:39:37
18楼
按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
。。。。。。
结论:应设置室内消火栓。
回复