求助,关于冷水机组冷凝水温度30/32的问题
wang8125250
2007年12月24日 11:52:03
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔、开利的螺杆机的进出水温度是30/35,约克的是32/37,哪位大侠知道这都是采用的什么标准啊,有什么理由吗?

麦克维尔、开利的螺杆机的进出水温度是30/35,约克的是32/37,哪位大侠知道这都是采用的什么标准啊,有什么理由吗?
免费打赏
wang8125250
2007年12月24日 11:56:53
2楼
是不是在《制冷和空调设备名义工况一般规定》JB/T 7666-95上面能找到答案,各位能提供这个吗?
回复
张三
2007年12月24日 19:45:57
3楼

螺杆机的冷却水进出水温度是由你这个设计者根据当地气象条件和冷却塔的性能确定的一组数值。非厂家确定的数值。
回复
nky6666
2007年12月24日 20:38:19
4楼
美机一般是30/35
回复
wxh740813
2007年12月25日 00:37:00
5楼
30/35只是一个推荐值,需要修正的
回复
tulan17
2007年12月25日 11:26:11
6楼
规范上只说进机组的冷却水不宜超过15.5--33度的这个范围,别的都没说。
回复
鸭江绿水
2007年12月25日 19:39:05
7楼
具我所知麦可维尔30/35进出水出力比较好,水温太低容易发生跑油(大冷吨)
回复
liuwenj0701
2007年12月26日 14:44:12
8楼
按国标,水冷冷水机组的冷却水进出水温度为30/35度